  疫情中
  中央空调运行管理应急预案

  新型冠状病毒感染肺炎
  疫情防控形势严峻

  前言
  酒店及公建为公共场合,极容易发生病毒传播。
  目前,新型冠状病毒高发期,空气传播速度快。科学使用中央空调系统能有效防控新型病毒。反之,可成为病毒传到者!酒店一旦出现新型肺炎感染者,必将严重影响酒店正常运营。
  博瑞20多年专业企业,积累了空调设计、安装、运维管理的丰富经验。
  参照国家《公共场所集中空调通风系统卫生规范》。在此特殊时期,提供给大家中央空调系统科学运行管理措施。助力疫情防控,早日消灭疫情。

  新风系统
  ??开启空调新风系统,保障空调区域有良好的空气品质。
  ??解决好新风机组冬季盘管防冻。对于防冻措施差的机组,可以白天开启,低于-3度时,关闭新风机组。
  ??空调过滤器需加强定期清洗消毒。

  空调机组
  ??空调机组,尽可能全新风运行,既关闭回风阀。
  ??如果新风比较小,可以调节变频器,低速送新风。
  ??严禁回风系统,避免交叉感染!如果有困难,可停用回风空调机组。
  ??加强清洗消毒空调过滤网。


  酒店客房
  客房风机盘管,在客人使用后,需要加强清洗消毒风盘过滤网。


  酒店大堂
  酒店大堂是人员交叉感染重点防护区。尽可能形成大堂正压,有条件的可以开启空气幕。


  餐厅与厨房
  ??餐厅与厨房操作间,需采取隔离措施。
  ??避免出现就餐的病毒携带者,通过空气将病毒流动传播到厨房。
  ??由于厨房使用排油烟风机,会形成负压,附近区域空气会被吸入,容易污染厨房操作间。
  ??建议:开启低速档防排烟风机,就餐期间务必关闭排风机。


  卫生间与厕所
  卫生间与厕所,有人使用时,需要开启排气扇。


  地下车库
  地下车库,可以正常开启通风、排风系统,但要避免车库空气,进入酒店的公区。



  酒店其它公区
  酒店其它公区,如健身房、游泳池、咖啡厅等,均需要采取防范措施。


  给排水系统
  ??地漏和各个存水弯,都要保障水封,避免污浊空气进入室内。
  ??中水缺少消毒,可能存在病毒污染,考虑不要使用。
  ??高区生活水箱需加大清洗消毒。

  博瑞(BORRY)公司空调运维专家组编制