经过上分达人的贡献, 本人基本理解了 电表一些基本知识:
过载的情况下,电表会成非线性增长,所以 如果家中有高功率的,一定要安装相匹配的电表。
经查证,我家是09年换的分时表,10(40)A , 我家的三菱3匹 空调制热是 9700W , 这样的话 电表就长期处于过载情况:9700/220=44, 已经完全 过载
根据:上海电力供电营业细则
第七条 本公司根据客户申请的用电负荷或受电设备总容量,确定供电方式:
1. 低压供电
(1) 居民客户
① 居民客户实行用电负荷管理;
② 单相供电时,分为3、4、6、8kW四档,用电负荷控制电流相应为15、20、30、40A;
③ 用电负荷单相在9kW及以上或有三相设备时,以三相四线供电;
④ 新建住宅每户用电负荷应符合《上海市工程建设规范住宅设计标准》(DGJ08-20-2001)的规定。
(2) 非居民客户
① 单相受电设备总容量在10kW及以下时,采用单相220V供电;