  九千九的卫生间二次排水的施工工艺。
  卫生间是最容易漏水的地方,如果漏水不能及时排走,就会淤积在卫生间的沉箱内,沉箱内积满以后,就顺着地板砖底下的水泥砂浆层漫得满屋都是,直接决定了装修的使用寿命。
  错误的施工方法:
  这两种施工办法,都没有考虑二次排水的问题,没有做二次排水管,所以都是错误的施工。

  

  
楼主发言:15次 发图:11张 | 更多
举报 | | 楼主 | 点赞
楼主9900郑1 时间:2015-12-16 19:54:00
  卫生间的二次排水施工,要分几步走:
  第一步:水电预埋施工时,在卫生间沉箱的75或者110管上加装一个隐藏地漏作为二次排水管口(不能在50管上加装,防止下水管堵塞后造成返水),如图:

  
  第二步:泥工施工时,用水泥砂浆做第一层的回填,以二次排水管口作为最低点进行找平,然后做防水,卫生间一旦漏水,就会从二次排水管流走,而不会像传统的施工那样,漏水淤积在沉箱内造成危害。如图:

  
  然后用陶粒做第二层的回填,覆盖水泥砂浆找平。


  二次排水施工很多装饰公司都不懂的,他们也会做二次排水管,但第一层的回填层不是使用水泥砂浆做实心回填,而是使用陶粒回填,然后以二次排水管口作为最低点找平和做防水。由于防水层底下回填的是松软的陶粒,做第二层回填和贴砖以后,陶粒回填层在重压下会出现裂缝,防水层也随之开裂,卫生间漏水就不能从二次排水管流走,而是从裂缝处渗透到沉箱里面造成沉箱积水。

  二次排水管离地面高度为25厘米左右,以一个5平方的卫生间为例,如果第一层回填材料使用陶粒,会使用20包,材料价值140元。如果用水泥砂浆回填,成本为600元左右,正确施工方法的成本明显偏高。
楼主9900郑1 时间:2015-12-16 20:02:00
  正确的卫生间二次排水管施工示意图:
  

  似是而非的二次排水施工,是这样做的:

  
作者:fzm666 时间:2015-12-17 10:25:00
  郑总,教会徒弟饿死师傅~哈哈
  • 9900郑1: 举报  2015-12-17 12:27:47  评论

    正确的二次排水施工,比单纯的陶粒回填高不少,所以,很多装饰公司是学不会的,没什么可以担心的。
我要评论
作者:期货交割 时间:2015-12-17 11:23:00
  这样才是行业的出路,赞一个
作者:designerbob 时间:2015-12-18 02:56:00
  业界良心!
  
楼主9900郑1 时间:2015-12-18 20:59:00
  业界良心被电视台曝光三次,被业主网上发帖投诉10次以上,这次还有业主怀疑他代购的主材虚高报价赚昧心钱,准备到法院告他欺诈了。

  呵呵。
作者:海南装修通 时间:2015-12-20 12:46:00
  有点绯闻什么的也好啊!别担心,呵呵
作者:我是yzwx116 时间:2015-12-26 22:56:00
  楼主,滴水不漏,工程扎实,点赞。
作者:山水情怀2012 时间:2016-01-03 19:08:00
  楼主你好!我的房在西海岸,新小区,准备年后装修。看了你的贴后觉得你是个做事比较讲究的人,你的工地做工规范、贴砖平整,很希望与你合作。我的联系电话是:13907568828,请你不忙的时候与我联系,最好带我先看看工地,进一步再确定合作事宜!以为怎样?谢谢!
作者:香草山 时间:2016-01-04 13:45:00
  业界良心啊!
  
我要评论
楼主9900郑1 时间:2016-04-15 18:52:00
  卫生间的防水,原来是回填之前做一遍,回填以后做一遍,但回填材料会把卫生间楼板压裂,造成第一遍防水失效,第一遍防水做了等于白做,所以现在取消第一遍防水,只做回填后的第二遍防水。但回填材料使用的水泥砂浆,由于泥工一般不会搅拌均匀,以及为了赶工期,在回填的水泥砂浆没有干燥的时候就做防水,造成水泥砂浆开裂,使第二遍防水失效,为了避免这种情况的再次发生,公司统一规定:卫生间的回填,使用1:2.5的沙子和水泥搅拌均匀,回填以后,以二次排水管为最低点进行找平,由水电工完成,这样就可以在泥工做防水的时候,保证回填的水泥砂浆干燥了,如果有裂缝,也能马上发现,泥工在回填层上做四次防水,注意:不是原来的2次。
楼主9900郑1 时间:2016-04-15 19:01:00

  
楼主9900郑1 时间:2016-04-15 19:28:00
  很多业主甚至的装修人员,都很纳闷:卫生间的沉箱里面,原来开发商做的防水,试水一个月没有漏水,装饰公司又做了防水,试水一个星期,也没有漏水,为什么装修完了,就漏水了呢?
  这是因为开发商和装饰公司做的防水层,在回填以后,回填材料会压裂楼板(主要是排水管的管口处),全部用陶粒回填也没有用,因为陶粒里面必须掺入沙子填充,也是很重的,防水随着楼板的开裂也就开裂了。
作者:震绞弹 时间:2016-04-16 16:38:00
  陶粒技术已落后了,现在是下沉式卫生间沉箱架空施工。除了地漏,二次排水,其实还应有最底层排水,也就是第3层排水。
  1、零陶粒之卫生间沉箱架空施工
  http://v.youku.com/v_show/id_XNzYxMjA3MDE2.html
  • 9900郑1: 举报  2016-04-16 20:52:07  评论

    二次排水管是悬空的,不回填就没办法做,除非楼下允许在楼板上打孔装二次排水管,所以,不回填是不现实的。
我要评论
作者:猫小孩 时间:2016-04-16 22:01:00
  下沉式卫生间回填处理方法如下:
  步骤1:做两遍防水涂料,这两遍防水一定要连墙体一起做,墙体做的高度要高出沉箱上沿40厘米以上。保证上层渗的水不会往周边扩,只能往地漏排出。

  步骤2:红砖或混泥土做隔断架空,把沉箱分成若干个400*400左右的格子。这一步很多人都不去做,其实这是相当重要的一个步骤,有了这样一个承重的隔断,上面的混泥土层就不会往下坠了。否则几年之后卫生间地面下沉开裂漏水。

  步骤3:填陶粒或者煤灰渣。把防潮陶粒与格子里面填,不用压得太紧,自然一点,因为它是不承重的,只起吸收水气的作用。

  步骤4:布钢筋。在格子上方布上一层由直径5毫米钢筋组成的200mm*200mm见方钢筋网,以保证混凝土层的牢固和受力均匀。
  步骤5:倒制混凝土层,40毫米厚度的C25细石混凝土找平。此层要做泻水坡,做两遍防水涂料,连墙体一起做,防水层干了之后,要刷一遍素水泥浆保护它,以免铺地砖和贴瓷片时刮伤。保护层干了之后才能上人和做下一步的瓷砖铺贴工作。
  常见问题解决方案
  1.涂膜防水层空鼓、有气泡:主要是基层清理不干净,或者是由于找平层潮湿,含水率高于90%,涂刷之前未进行含水率试验,造成空鼓,严重者造成大面积起鼓包。因此在涂刷防水层之前,必须将基层清理干净,并做含水率试验。

  2.地面面层做完后进行蓄水试验,有渗漏现象:涂膜防水层做完之后,必须进行第一次蓄水试验,如有渗漏现象,可根据渗漏具体部位进行修补,甚至于全部返工,直到蓄水2cm高,观察24h不渗漏为止。地面面层做完之后,再进行第二遍蓄水试验,观察24h无渗漏为最终合格,填写蓄水检查记录。

  3.地面存水排水不畅:主要原因是在做地面垫层时,没有按设计要求找坡,做找平层时也没有进行补救措施,造成倒坡或凹凸不平而存水。因此在做涂膜防水层之前,先检查基层坡度是否符合要求,与设计不符时,应进行处理后再做防水。
  4.地面二次蓄水做完之后,已合格验收,但在竣工使用后,座厕处仍出现渗漏现象:主要是座厕排水口与污水承插接口处未连接严密,连接后未用建筑密封膏封密实,造成使用后渗漏。在卫生洁具安装后,必须仔细检查各接口处是否符合要求,再进行下道工序。
作者:震绞弹 时间:2016-04-16 22:47:00
  红砖或混泥土做隔断架空加钢筋+陶粒也有更好的做法

  下沉式卫生间施工细节全解析(终结篇)
  http://v.youku.com/v_show/id_XNjA4NjU5NTMy.html
作者:震绞弹 时间:2016-04-16 23:59:00
  在75排水管上开口做最底层排水,根本不用在楼板打孔,再做一个二次排水口是正的,不是斜的,位置在淋浴区和干区交界偏向淋浴区。
  具体看视频:无底排卫生间如何科学预埋防渗漏的排水系统2
  http://v.youku.com/v_show/id_XMTM5NzU4OTY2MA==.html

楼主9900郑1 时间:2016-04-17 08:48:00
  作者:震绞弹
  _________________
  这是一份包工头级别的装饰公司的视频,二次排水管施工与九千九的施工方法基本类似,但其中关于二次排水有几个施工错误:
  1、最好是在110管排污管上接二次排水管,而不是在排水分管上接二次排水管,因为排水管会有堵塞的可能,到时候水就会从二次排水管口溢出,而110的排污管是不会堵塞的(我们常见的马桶堵塞,不是它的排污管堵塞了,而是马桶内部的存水弯堵塞了);
  2、二次排水管上没有加塑料地漏盖子,贴砖的时候,回填的时候,回填材料会堵塞二次排水管。
楼主9900郑1 时间:2016-04-17 08:50:00

  
  敢在洗脸台和地漏的排水管上打一个窟窿,做二次排水管,这家装饰公司是神人了。
楼主9900郑1 时间:2016-04-17 09:09:00
  关于卫生间沉箱里面倒楼板做架空施工,更是搞笑,他们做钢筋结构的时候,居然没有把钢筋插入卫生间地梁里面去(用植筋胶固定),而是直接把钢筋摆放在地面上,然后倒混凝土上去,这样做出来的楼板,根本不能承重,卫生间漏水了,会在架空层四周的缝隙里面流走,淤积在卫生间底部,二次排水管失去作用。
  

  
  还有一个搞笑的地方,视屏中做讲解的工人让穿绿衣服的工人给大家解释一下这些排水管分别是做什么用的,绿衣服居然不知道怎么说,这个团队的专业水平很有趣。
作者:为闲而生活 时间:2016-04-17 14:18:00
  公事公办,这次真值得点赞!!
作者:震绞弹 时间:2016-04-17 20:44:00

  
作者:震绞弹 时间:2016-04-17 21:06:00
  地漏是第一层排水,二次排水是第二层排水,最底层排水是第三层排水。谁说二次排水没盖子的?这个视频没有拍到,请看其它视频。最底层排水口也是有钢丝球,陶粒,不规则磁砖盖住水,可渗到最底层排水的。这是“无底排卫生间如何科学预埋防渗漏的排水系统”。
作者:震绞弹 时间:2016-04-17 21:10:00
  二次排水口有盖子的视频:卫生间防渗漏的2次排水系统是个神马原理?
  http://v.youku.com/v_show/id_XNjA3MjExNDcy.html
作者:震绞弹 时间:2016-04-17 21:18:00
  视频要看完整,无底排卫生间如何科学预埋防渗漏的排水系统(一)
  http://v.youku.com/v_show/id_XMTM3ODUzNTIzMg==.html
作者:震绞弹 时间:2016-04-17 21:45:00
  最底层排水(不是二次排水),有PVC盖子的视频:蹲便器安装,2次排水系统解析。
  http://v.youku.com/v_show/id_XNTk2NDgxNTg4.html

  最底层排水(第三层排水)有些是开发商预留的,可以使用。如果开发商不预留,沉箱高度足够,装修公司也可以做。海南许多装修公司只做地漏排水,二次排水,没有做最底层的二二次排水,也叫三层排水。二次排水口做端正的,在锅底(形容),三次排水口比二次排水口更低。
作者:震绞弹 时间:2016-04-17 21:56:00
  最底层排水(二二次排水)根据实际情况也可用三通做,二次排水和地漏排水也照做。

  水电隐蔽工程为什么屡屡要返工?
  http://v.youku.com/v_show/id_XNjczOTU3NzQw.html
作者:震绞弹 时间:2016-04-17 22:41:00

  

  强悍,通畅滴二次排水及第二次闭水试验细节,说到了第一,第二,第三次排水。
  http://v.youku.com/v_show/id_XNTYwMDk5MDc2.html
作者:震绞弹 时间:2016-04-17 23:14:00
  在110排污管上开孔是没办法隔臭的,卫生间会发臭。75排水管上开孔或做三通的最底层第三层排水是不会返水的。装修公司那种斜斜的二次排水口,根本就不在锅底(形容)。海南的装修公司没见过做第三层的二二次排水的。
作者:翔博博 时间:2016-08-25 19:32:00
  @震绞弹 2016-04-17 23:14:00
  在110排污管上开孔是没办法隔臭的,卫生间会发臭。75排水管上开孔或做三通的最底层第三层排水是不会返水的。装修公司那种斜斜的二次排水口,根本就不在锅底(形容)。海南的装修公司没见过做第三层的二二次排水的。
  -----------------------------
  请问如果只有1个排水立管,并且开放商未预留最底层排水,应怎么布置管道及底层和二次排水口?
作者:江上才人 时间:2017-06-03 18:01:28
  @9900郑1 2015-12-16 19:54:00
  卫生间的二次排水施工,要分几步走:
  第一步:水电预埋施工时,在卫生间沉箱的75或者110管上加装一个隐藏地漏作为二次排水管口(不能在50管上加装,防止下水管堵塞后造成返水),如图:
  
  第二步:泥工施工时,用水泥砂浆做第一层的回填,以二次排水管口作为最低点进行找平,然后做防水,卫生间一旦漏水,就会从二次排水管流走,而不会像传统的施工那样,漏水淤积......
  -----------------------------
  郑总,你这个帖子很有用处,但看不到图了,能否把图发给我一下?
我要评论
楼主9900郑1 时间:2017-06-03 21:52:49
  @9900郑1 2015-12-16 19:54:00
  卫生间的二次排水施工,要分几步走:
  第一步:水电预埋施工时,在卫生间沉箱的75或者110管上加装一个隐藏地漏作为二次排水管口(不能在50管上加装,防止下水管堵塞后造成返水),如图:

  
  第二步:泥工施工时,用水泥砂浆做第一层的回填,以二次排水管口作为最低点进行找平,然后做防水,卫生间一旦漏水,就会从二次排水管流走,而不会像传统的施工那样,漏水淤积......
  -----------------------------
  @江上才人 2017-06-03 18:01:28
  郑总,你这个帖子很有用处,但看不到图了,能否把图发给我一下?
  -----------------------------
  我一时间想不起来哪里还有这样的图片了,建议去公开报价装修网的工地实景栏目找一下。
作者:铭置装饰 时间:2017-06-04 22:42:16

  http://bbs.tianya.cn/post-757-26243-1.shtml
  我们也有图解欢迎参考和讨论,点上面链接:在第18楼,图多,请小心。


  9900郑1: 2017-06-04 21:31:41 评论
  他的美图,都是修过的,造假高手,需要小心。
  -----------------------------------------------


  关于修没修图,这里有一个同样是打赌的帖子,当然,开赌的还是九千九。

  http://bbs.tianya.cn/post-421-28507-1.shtml
  这个帖子被删改较多,但是大家还是能看到,九千九故意搅浑水、把图片是否造假的要约,改成了木工免漆板封边是否好看的非客观要约,因此这个赌他自己立、自己破,不了了之。
作者:ty_幸福的普通人1 时间:2017-06-04 22:57:53
  揭露牛皮郑、痞子郑的真面目!关于ID“90度直角2012”发的唯一帖子看某家装修公司下的一盘大棋:http://bbs.tianya.cn/m/post-421-21038-1.shtml
  
作者:江上才人 时间:2017-07-02 23:53:16
  既然这里牛人多,请教一下现在铝扣板厨卫吊顶多少钱一平?除了铝扣板有其它更好选择吗?
作者:江上才人 时间:2017-07-02 23:53:43
  郑总,快来帮帮忙
作者:江上才人 时间:2017-07-02 23:58:43

  
  做搁板,怎么在这三面墙之间插入大理石板?
发表回复

请遵守天涯社区公约言论规则,不得违反国家法律法规