关于福建泉州欣佳酒店坍塌的原因分析

楼主:ty_142129050 时间:2020-03-10 16:47:03 点击:1436 回复:0
脱水 打赏 看楼主 设置

字体:

边距:

背景:

还原:

  关于福建泉州欣佳酒店7层钢结构大楼坍塌事故原因分析
  此次欣佳酒店坍塌与2019年5月4日福建莆田中富水泥制品有限公司三层钢结构办公楼坍塌事故情况非常相似,其中技术因素是内因,管理因素是外因,技术因素是决定坍塌事故发展的基本趋向,也是直接原因,管理因素是间接原因,大多数情况,事故发生不是由一个因素导致的(除地震或者不控因素外),而是由多种因素共同作用的结果。
  近年来,国内外建筑采用钢结构作为主体的建筑越来越多,特别是高层建筑,重庆朝天门朝天扬帆、天津117大厦、上海中心大厦、武汉绿地中心、广州小蛮腰、厦门双子塔等等一大批超高层钢结构大楼,没有见到一个坍塌事故,反而一些地方的低层钢结构建筑频繁坍塌,究其原因,就是设计、施工、监管不规范而导致的直接原因。
  根据网络相关报道分析,此次泉州欣佳酒店的坍塌事故,基本判断就是由以下原因造成的:
  1、违规搭建,未经过相关荷载计算和正规设计;
  2、业主为了节约造价,找私人小加工厂或者包工头擅自设计施工;当初业主报批的时候是工业用地,用来做单层厂房,在施工中也确实是按按照厂房来做的,实际上早就预谋将来改造成商业用途,从厂房结构高度22米上就已经计划了后期违法改造成酒店或者商业用途的高度,而且外墙采用玻璃幕墙全部包裹,方便后期违法改造,试想一下,单层工业厂房在未经过加固的情况下在原有厂房结构上另外增加6层楼是什么概念;
  3、包工头未经过正规加工厂加工产品,直接买型材在工地简单加工成型后就进行钢结构安装,而且钢柱与钢梁连接全部为刚性焊接连接,现场焊工水平很差,焊缝强度根本达不到要求,应采用高强螺栓连接腹板后上下翼缘再进行焊接,焊缝等级最起码要达到二级焊缝要求;
  4、包工头在与业主谈价格时采用的是国标材料,但实际施工时严重偷工减料,降低规格型号,采用负公差材料施工;
  5、设计使用的是H型钢,实际采用的是窄翼缘工字钢,钢柱、钢梁的截面形式不合理,当荷载超负荷时弱轴方向发生严重失稳;
  6、选用的型钢全部为Q235B钢材,未选用强度更高的Q345B钢材,而且规格达不到每平方的要求荷载,根据该栋7层酒店的后期改造的资料显示,用钢量大概估算在400吨钢材左右,而6层混凝土的用量接近1800吨,加上宾馆装修未采用轻质隔墙,而大量采用了砖墙隔墙,以及装修期间吊挂在钢梁上的消防设施、吊顶、中央空调等设施,试问怎么能承受得住这么大的荷载重量,而且在装修期间,原钢结构上是受力状态,工人还在已安装好的钢柱、钢梁上进行焊接专业,使钢梁受热而产生钢材受力变化而变形;
  7、在装修期间,底楼的4S店曾经反应过楼上装修改造期间导致底楼幕墙玻璃破损好几块,但业主和施工人员未引起重视,继续违规施工,导致最终整栋大楼坍塌。其实玻璃破损的原因很清楚,就是楼上后期改造使荷载一步一步的增加,导致钢梁变形,受力一直往下挤压,致使玻璃破损爆裂;
  以上是直接原因而造成的坍塌事故,而间距原因就是业主为了节省资金降低造价以及当地监管部门监管不力而造成的。
  在政府未调查清楚之前,上述观点均为本人从事钢结构行业的经验之谈,如有不妥,望社会各界理解。


  2019年3月10日