关于漏电保护空开有没必要装

楼主:zhu89868731 时间:2014-04-11 01:04:45 点击:17340 回复:22
脱水 打赏 看楼主 设置

字体:

边距:

背景:

还原:

  家里在水电施工了!本来打算买漏电保护空开,但是项目经理说那玩意太麻烦!容易老跳闸!他建议不要用那个!求教各位的建议?

打赏

0 点赞

主帖获得的天涯分:0
举报 | | 楼主 | 埋红包
楼主发言:8次 发图:0张 | 添加到话题 |
作者:卑鄙的我2014 时间:2014-04-12 09:04:00
  线路什么的没问题不会跳闸的!漏电保护开关从安全来说是一定要有的:一个总闸漏电保护开关(双极63A);1或2个触电漏电保护开关(单或双极32A)卫生间一个和/或厨房一个(根据你前期的强电布线分组情况);余下的就是N个空气开关(单16A到32A间的)。
  电工会给你开个购物单的。
  商品房原来的强电箱里也有这些开关。换不换掉自己拿主意。
作者:卑鄙的我2014 时间:2014-04-12 09:12:00
  漏电保护开关的作用,简单来说,就是有人触电、电器短路等异常情况下,及时跳闸,切断 电源。想一下,如果人触电时没能及时切断电源、短路时不能跳闸,会出现什么情况???
  说这话的项目经理,要不是白痴、要不是对生命和财产的不负责。事关安全敢这样说!不就是想以后因线路可能存在的问题时,减少自身的麻烦。
  什么人哟。
作者:卑鄙的我2014 时间:2014-04-12 09:14:00
  卫生间和厨房共用一个触电漏电保护开关,空调共用一个触电漏电保护开关。得瞧你布线时有没有分开分组布线。
作者:itsina 时间:2014-04-16 13:04:00
  我也劝你不要要用那个东西~!
楼主zhu89868731 时间:2014-04-16 13:53:00
  兄弟能说说理由吗
楼主zhu89868731 时间:2014-04-16 13:54:00
  @itsina 5楼 2014-04-16 13:04
  我也劝你不要要用那个东西~!
  ------------------------------
  兄弟能说说理由吗
楼主zhu89868731 时间:2014-04-16 14:05:00
  @东上规然 1楼 2014-04-11 08:40
  既然你选择了公司 就听公司代表的话啥
  ------------------------------
  .给点你的建议撒!你也是大师傅
作者:空即是色设计师空 时间:2014-04-18 02:10:00
  @zhu89868731 别信他的。。这个必须装,项目经理是想节约用线,,因为装了漏电保护这不能共用零线。。《漏电保护》四个字已经说明了重要性!
楼主zhu89868731 时间:2014-04-18 19:48:00
  在请教一下86型难道有一开一双开关!
楼主zhu89868731 时间:2014-04-18 19:50:00
  电工开了单子!分别有一双 两双 一开一双 请教上面分别代表什么开关?全称?86型的!
楼主zhu89868731 时间:2014-04-18 19:52:00
  @东上规然 12楼 2014-04-18 07:13
  看来名字取好听点 果然就有市场
  ------------------------------
  求教!86型有一开一双吗?电工单子另外还写有两双,一双!那又代表什么开关!
作者:honglingwanjia 时间:2014-04-20 13:59:00
  @zhu89868731 13楼 2014-04-18 19:48:00
  在请教一下86型难道有一开一双开关!
  -----------------------------
  就是1单开1双控吧
作者:juliewjq 时间:2014-04-21 22:39:00
  项目经理确实白痴!漏电开关是对你人身安全进行保障的,如果出现漏电故障,没有保护,人就有触电危险。他不原意装是因为有可能因为施工过程中的问题导致漏电而让开关跳闸。你找的哪家装修公司?告诉我,我坚决不找。作为交换,我可以告诉你如何配好一个配电箱
楼主zhu89868731 时间:2014-05-03 21:24:00
  @zhu89868731 13楼 2014-04-18 19:48:00
  在请教一下86型难道有一开一双开关!
  -----------------------------
  @honglingwanjia 17楼 2014-04-20 13:59:00
  就是1单开1双控吧
  -----------------------------
  86型有一个开关是单控 一个是双控的开关?
作者:简直要抓狂 时间:2015-06-06 15:06:00
  肯定有必要。
  去年冬天黑暗里热水袋插电,反正是短路了。闪了一下,我那间屋子所有电器都没电了。其他房间都有。再去看那个盒子拉上去就好了。电路都没受损。
  有空开,短路,漏掉直接跳开,既保护了你,家里的电器,要是电路出问题了,整改也累啊。
  不过你确实找的哪家装修公司?我也要装修了,不要碰到这家啊
  
发表回复