格力变频空调E6故障检修过程

楼主:AAEEKK 时间:2019-04-16 09:09:05 点击:828 回复:6
脱水 打赏 看楼主 设置

字体:

边距:

背景:

还原:

  前几天接一台接修一台格力U雅,外主板型号GRJW832-A. 30148527 用户反映空调不制冷,显示反过来一个3字一个6,到用户家试机大约10秒显示E6,测通讯线30伏左右摆动,在外机S线柱拆下通信线,用测试仪代外机测试内机,测试仪显示没有检测到故障,基本排除了通信线跟内机问题。再用检测仪代内机检测外机,几分钟后显示E6,排除方法是换外机主板, 不用你检测仪告诉我,我也知道。
  就算换外主板也要拆机,所以继续打开外机上盖,拆主板屏蔽盖,开机观察3灯,绿灯亮,内机显示E6后,3灯还是一样绿亮,红,黄灭,绿灯亮也许是好事,因为这款主板CPU自检正常时显示的就是绿灯,一般5到10秒,等接收到内机信号,绿灯才闪,接着红灯闪压机启动,风机启动。
  为了证实CPU是否工作,拔下过热保护线,(红座两针线),使过热保护开路,再试机,3灯这时候是绿,黄闪,说明外机CPU能检测到热保护动作,它是在工作的。

  。。。。。。
  其实故障时,光耦U510的4脚电位也是有变跳的,只是幅度小,在用户家用的是数字表感觉不出来。