通过工地现场来讲解一下施工质量标准。

楼主:9900郑1 时间:2022-08-30 22:48:57 海南 点击:1110 回复:34
脱水 打赏 看楼主 设置

字体:

边距:

背景:

还原:

  做装修很多年了,很少赤膊上阵直接管工地,都是负责培训和验收,前几天,有位老客户和她朋友的房子要装修,楼上楼下的,刚好赶上海南人民过鬼节,又碰到疫情,定制柜子的活少了一些,有点时间了,再加上准备写一个施工质量的帖子,于是答应下来。按照套内面积算,一口价580元/平方半包,利润大概是80元/平方(海南的水泥沙比内地贵40%,人工与北上广持平),两套房毛利16000元左右。
  前几天约了客户把开工定位做了一下,把所有需要提前商定的施工都过了一遍,在墙面全部做了标注。
  上午砸工老G进场,十几年前的老熟人了,做事我放心,带他过了一遍需要施工的地方,把墙面关于砸工的标注讲解了一下,他表示懂了,于是开始干活,做完叫我去验收就行了。
  开始砸之前,先打水平线。

  
  水电管槽和地脚线槽,也是要弹墨线的。
  
  户外的地面保护和钥匙密码盒也到位了。
  约了泥工D师傅后天来砌墙,明天要送水泥沙和砖块了。明天约了开空调孔的师傅来干活,我又得去一趟,开工前段我会经常去,后面几个大工种进场,我只需要进场前交底清楚,后面就不需要天天去了。

打赏

0 点赞

主帖获得的天涯分:0
举报 | 楼主 | 埋红包
楼主发言:30次 发图:84张 | 添加到话题 |
楼主9900郑1 时间:2022-08-30 22:50:57 海南
  更正一下,毛利算错了,两套房总面积才160平方,毛利12800元,没仔细算过,随口一估算,算错了。
楼主9900郑1 时间:2022-09-01 09:57:51 海南

  

  

  
  ————————————————————————
  昨天砸工砸墙和开现场完毕,今天泥工进场砌墙修补。
  今天报水电材料单,准备水电进场施工。
  • 9900郑1: 举报  2022-09-01 17:12:44 海南  评论

    开发商的包管都喜欢做得很大,浪费空间,所以很多工地的包管都要砸掉重新包的。
我要评论
楼主9900郑1 时间:2022-09-01 10:00:58 海南
  空调开孔、排气管开孔完毕,热水管为了走最近距离,在厨房和卫生间墙的底部开了一个孔,这样可以大大缩短热水管长度。
楼主9900郑1 时间:2022-09-05 13:09:49 海南
  今天水电进场施工,我去迟了一点,师傅有些地方没有搞清楚,有点东西要返工。

  
  厨房安装插座底盒打红外线,保证底盒高度一致。
  但师傅没有看清楚墙面水阀的要求备注,按照常规做法做的,需要改到墙面去。

  
  水管用的是联塑的25热水管,家装用管。

  今天把水电施工需要注意的地方都讲了一遍,师傅按照要求施工就可以了,明天就不用去了,后天做完工验收的时候再去。

  
  水管90度接头用的是大弯头,据说可以降低水管弯头对水压的影响,没有测试过,也不贵,给用上了。

  泥工砌墙修补完工了,新旧墙体之间留了一道凹槽,便于后期填补AB胶防裂(与处理吊顶缝隙的做法是一样的)

  
楼主9900郑1 时间:2022-09-10 09:54:53 海南
  两套房的水电预埋昨天已经做完了,下面讲解一下水电预埋的施工要求和常见的错误。
  常见错误(装修工地常见的不注意的施工错误):
  1、不注意检查存水弯(检修口)是否有垃圾。

  这是两套房的阳台楼板上的存水弯,拧开以后是这样的:

  

  
  一套还好,只是掉了块排水管的碎片进去,另外一套就夸张了,水泥砂浆把存水弯底部块塞满了,如果不清理,以后楼上阳台楼上被堵住的概率很高。
  我们工地阳台楼下的存水弯也需要清理(防止我们工地的下水管被堵住),但这得让业主去找物业开门才行,我们进不去。

  2、下水管移位,直接在粗管里面塞一根细管进去,两者之间存在缝隙,即便是以后用水泥堵住,也会存在裂缝的,就像这样:

  
  下水管一旦堵塞,缝隙就会冒水出来,正确的处理方法是,用这样一个专业的弯头配件,插入排水管中:

  
  然后再接排水管到需要的位置。
  这样就解决了细管直接插粗管的缝隙问题了。





楼主9900郑1 时间:2022-09-10 14:20:08 海南

  
  这是接口地方的特写:

  
  地漏移位以后,用三通配件,不用90度弯头:

  
  目的是为了能有空间把地漏的防臭芯放进去,如果用90度弯头,地漏就不能加防臭芯了;同时也有缓冲的作用,防止地漏返水出来。


  
  水管和线管需要避开下水管,不能交叉,避免给防水施工和贴砖造成麻烦。
  施工之前,需要做好定位,把下水管的位置标注出来,防止水电工不清楚情况,随意安排下水管的位置。

  这是同户型的捷诚装饰的阳台排水管施工:
  
  前面说的三个错误,这个工地的阳台排水管都犯了:
  1、用50管直接插进75管内,没有使用专用配件;
  2、地漏移位的端口,没有使用三通,而是使用了90度弯头;
  3、管线与下水管交叉了。
楼主9900郑1 时间:2022-09-10 14:35:30 海南
  3、水管内压弯需要凸出墙面2厘米左右。

  

  
  目的是为了让贴墙砖的时候,水管内牙弯能够与墙砖面平齐,内压弯接头一旦产生漏水,水就会顺着墙砖面流到地面,不会造成多大的危害,也便于能够及时发现和维修。
  为了确保能做到内牙弯与墙砖砖面平齐,最好不要用水泥把管槽填补完了,留一段可以小范围活动的出来,便于泥工贴墙砖的时候调整内压弯凸出的深度(泥工贴墙砖时根据墙面质量不同,水泥的厚度也是有差别的,内压弯凸出2厘米只适用于正常施工情况下,所以需要留下调整的余地)。

  如果不注意这一点,就会像捷诚装饰的工地那样(同户型的,厨房墙砖):

  
  内压弯深陷到墙砖里面去了,给以后的漏水制造的隐患。

楼主9900郑1 时间:2022-09-10 21:30:56 海南
  水电预埋常见错误3.卫生间水管走地面的,水管与沉箱面平齐,没有低于沉箱面内5-10厘米左右。
  这是错误的施工方法:

  

  这是正确的施工方法:
  

  理由:卫生间沉箱内做回填后,还需要做一遍水泥砂浆找平,然后做第二次防水,找平层需要把水管盖住,这就造成防水层位于水管上面。如果水管与沉箱面平齐,防水层就会高过沉箱面,地板砖底下有水渗漏进去以后,会从各种裂缝中到处跑。

  
  红色线划的位置,卫生间沉箱四周的非浇筑的墙体与沉箱结构之间,是很容易出现裂缝的,这里的防水的死角,所以卫生间地面的防水层是不能高过沉箱的。
  而低于沉箱面5-10厘米做水管,以后的防水层就会低于沉箱,沉箱结构是一体浇筑成型的,没有裂缝,漏到防水层上面的水,都关在沉箱里面不会到处跑,最后从二次排水管流走。

楼主9900郑1 时间:2022-09-10 21:43:42 海南
  水电预埋常见错误4.卫生间二次排水管装在容易堵塞的排水管上,二次排水管容易成为“二次漏水管”,如图:

  
  把二次排水管装在50的细管上,一旦红色区堵塞,地漏的水就会从蓝色箭头的二次排水管往外冒出来。

  所以,二次排水就必须要装在一根不可能被堵住的管上,马桶的110管很粗,是不可能被堵住的:

  
  红圈内的就是二次排水管,泥工做回填和防水的时候,再调整其高度。
楼主9900郑1 时间:2022-09-10 22:18:17 海南
  水电预埋常见错误5.热水管不走最近距离,拐着弯走,加长了热水管米数,造成卫生间等待热水时间长,还浪费热能。
  以这个户型为例说明。
  拐着弯走热水管是这样走的:

  
  但如果走最近距离,则是这样走的:

  
  从厨房穿墙进入卫生间:

  
  热水管差不多少了一半的米数。
  很多装饰公司是反对这种做法的,他们的理由很充分“我们公司规范里面不允许水管穿墙,会破坏防水,业主你硬是要这样要求,以后漏水了我们可不保修”,这样的说法让业主们很纠结,装饰公司这样说,其实是有个漏洞的:我只是在墙体底部开了一个小洞,你就吓唬业主,卫生间沉箱楼板开发商开了两个直径120以上的大洞走主排水管和排污管,危害比我开的小洞岂不是要大很多倍。岂不是更不能保修了?水管穿墙的孔洞随便就能堵住了,即便是没有堵住,以后厨房地板砖底下有水了,就会从这个孔洞流到卫生间的沉箱里面去,从二次排水管流走,这样厨房的漏水风险也随之解除了。明显利远大于弊的事情,怎么就想不通呢?
  装饰公司拐着弯走热水管,其实只是暴利使然,一米水管材料加人工成本20元一米左右,装饰公司收费80元一米,400%的暴利,他们恨不得把水管再多拐几个弯才开心。

楼主9900郑1 时间:2022-09-10 22:27:58 海南
  今天中秋节,中秋快乐。
  待续。
楼主9900郑1 时间:2022-09-11 21:09:59 海南

  水电预埋常见错误6:
  开工前不做准确定位,由工人随意随意布局,造成不合理的水电布局,例如:
  1、淋浴与地漏距离太远,没有选最合理的位置,造成淋浴水满地面流淌(地漏应该位于淋浴这一边的墙角)。
  
  2、蹲便器排污管施工前不打水平线,不计算排污管的高度是否能够装下蹲便器,要不要通过改主管降低排污管高度,造成蹲便器凸出地面:

  
  这还算好的,有的泥工蹲便器放不下去了,就会往下压低排污管的管口,造成排污管前高后低,蹲便器一冲水,就会从蹲便器排污口与排污管之间的缝隙冒出来,造成卫生间漏水。

  3.马桶排污管和进水管位置不做准确定位,工人凭感觉施工,造成马桶孔距离墙太远,马桶无法靠墙,或者是马桶进水管被马桶水箱挡住,以便于检修水管。
  马桶排污管管口中心离墙32-33厘米,马桶进水管离马桶中心线25厘米左右,马桶区域宽度不小于80厘米(成人肘部和双膝打开距离为70厘米左右),如果马桶一侧是墙体或者淋浴房玻璃,另外一侧是洗脸台,马桶区域比较小的话,中心可以稍微往洗脸台区靠一点:

  
  不合理的马桶宽度布局,就会造成这样的不便:

  
  这样的马桶,只能是侧着身子才能用了。
  4、洗衣下水地漏被洗衣机压住。

  





楼主9900郑1 时间:2022-09-11 21:28:38 海南
  常见的水电施工错误7、洗菜盆的下水管用检修口:


  
  洗菜盆的下水器是自带存水弯的,不需要在排水管施工时另外加一个存水弯,如果加了,以后一旦堵塞,厨房就会发臭,疏通起来也很麻烦。
  正确的施工是这样的:

  


  常见是水电施工错误8、
  洗菜盆底下的总水阀走地面,这会造成以后安装橱柜的时候,只能切掉橱柜的底板,露出老大一个窟窿,成为蟑螂的通道。

  
  正确是施工应该是这样的:水阀从墙面伸出来,以后装橱柜的时候,直接把柜子靠墙塞进去就可以了,不需要在底板上开槽了。

  


楼主9900郑1 时间:2022-09-11 21:41:29 海南
  厂家的施工错误就暂时说这么多了,看懂以后,大家在参观装饰公司的水电施工的时候,就不会再觉得水电布局横平竖直,工地现场整齐划一就是规范施工了,而是会注意看这些专业一些的内容。
楼主9900郑1 时间:2022-09-11 21:46:16 海南
  水电施工的整体照片:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  线槽修补用的是修补石膏(白色),不是用水泥砂浆(灰色),这样做的目的是为了防止线槽开裂。
楼主9900郑1 时间:2022-09-11 22:25:26 海南
  水电施工完毕,进入泥工施工阶段。泥工施工包括:一、前期的砌墙和修补;二、防水施工、三.卫生间回填、四、贴地砖墙砖大理石地脚线、五、卫生间铝合金门的安装。
  砌墙和修补前面已经说过了,这里先从防水施工开始。
  一、防水施工。
  1、防水的材料选择。
  地面使用柔韧性防水材料,墙面施工刚性防水材料。柔韧性防水材料顾名思义,是具有一定的延展性和柔韧性的,防水层下面开裂时(特别是回填层开裂和墙体与地梁之间开裂),具有一点的防裂性能,所以,柔韧性防水的防水性能是优于刚性防水的。
  但柔韧性防水材料表面是憎水的,如果用于墙面,贴墙砖的水泥与防水层之间会出现脱层,就像这样:

  
  (墙面灰色胶皮状的东西就是墙面的柔韧性防水)。
  所以,墙面应该使用刚性防水,刚性防水的主要成分是高标号水泥和胶粉,与瓷砖胶是一样的,刚性防水刷墙面上,主要作用并不是为了防水,而是起到让贴墙砖的水泥与墙面水泥砂浆批荡层之间能更好的粘合在一起的作用(界面作用),不信可以仔细看一下墙面防水的细节,看是不是到处都是孔洞:

  
  这样的防水根本就没有多少防水的作用了。并且,如果多刷几遍,把墙面做得水透不过去了,贴墙砖的水泥水分就干燥不了,水泥无法及时凝固,墙砖绝对空鼓无疑。
  所以我一般不建议客户使用墙面防水,而是干脆直接在墙面上刮一层瓷砖胶,放弃忽悠直奔主题,这比墙面防水牢固多了,缺点是如果刮瓷砖胶代替刚性防水做界面的话,客户不会给我防水的钱,成本还比防水高不少,话题有些跑偏了,不继续。

  市面上的防水材料,柔韧性防水和刚性防水一般都会分色的,例如德高防水,柔韧性防水是绿色的,刚性防水是蓝色的,如果我们看到这样的工地:

  
  地面和墙面都是一个颜色,那就是把防水材料用错了,地面和墙面都用的是刚性防水。

  这是我们工地的防水材料:

  
  (卫生间沉箱底部第一遍防水施工,德高柔韧性防水,绿色的)。



  • 9900郑1: 举报  2022-09-16 17:00:08 海南  评论

    一桶柔韧性防水和一桶刚性防水,单价差不多,但可施工面积是完全不一样的,柔性防水只能刷12平方(一遍的量,下同),刚性防水可以刷25平方,所以刚性防水的成本比柔性防水要低一半。这也是很多装饰公司把地面防水也错误的使用刚性防水的主要原因。
我要评论
楼主9900郑1 时间:2022-09-12 09:02:21 海南
  防水施工2/防水施工的程序。
  首先做地面找平,把管线用水泥砂浆盖起来,防止管线下面防水刷不到位;有二次排水管的,找平时以二次排水管口为最低点,防止刷完防水以后,漏水无法从二次排水管流走,造成淤积,验收防水施工时,需要泼水测试坡度,不能有积水。
  这样的施工就不可取:

  
  (卫生间防水之前没有做地面找平,管线全部露在外面)
  然后就是刷防水,地面一般是两遍,墙面一遍,在防水层上面做水泥沙保护层,禁止直接踩在防水面上施工(厨房卫生间地面,沉箱内的防水施工不需要做保护层)。如果是闭水测试之前做防水保护层的,就不能用水泥砂浆了,而应该用堵漏王。




楼主9900郑1 时间:2022-09-13 23:28:25 海南

  今天泥工施工情况:

  

  

  

  
  ——————————————
  1、从瓷砖的缝隙和平整度判断,缝隙大小一样,平整度良好,说明瓷砖属于优等品,泥工没有使用找平器,因为瓷砖很平整,不需要找平器压平了。
  2、防水测试进行中,防水之前做了地面找平,防水使用的是德高柔韧性防水(绿色),防水层上面已经做了一层堵漏王材料的保护层。防水施工合乎要求;
  3、贴地板砖的时候,瓷砖侧面用水泥砂浆抹平压实了,这样可以尽量避免瓷砖缝隙空鼓。
  今天验收合格。
作者:linc913 时间:2022-09-17 18:11:48 云南
  请楼主帮看一下设计是否合理,谢谢!二楼次卧双床是给老人住。双马桶是两个小孩的房间,会抢着用。三楼主卧卫生间改了位置,是媳妇强烈要求的。这几样没法改,请楼主看看哪里还可以调整一下更合理。

  地下一楼书桌那里有采光井,光线好通风好,所以用作书房,旁边黑给小孩做手工和学习,也有采光井。媳妇要求厨房一定在地上,所以只能是小厨房,为此吵架几次,没法改。

  厨房太小,冰箱放厨房里是否不合适?我跟设计师说了把冰箱移出来,他说还是放在里面好。餐桌估计放1.4米长的就可以,人不多,不会放2.2米的。另外,厨房旁边的茶柜和装饰柜换成0.4或0.6米宽的储物柜,餐边柜,是不是可以缓解厨房的拥挤?

  拜托了!

  

  

  

  

  

  
楼主9900郑1 时间:2022-09-24 19:26:16 海南
  今天回填卫生间,陶粒回填之前,先用水泥砂浆搅拌,使陶粒凝固以后形成一个整体,如果只单纯用陶粒回填,绝对会出现塌陷,使陶粒上层的防水层出现开裂,造成防水层失效:

  

  
  回填层要比卫生间沉箱结构低一些,第二遍防水不能高过沉箱结构外框。
  • 陈世禧: 举报  2022-09-24 21:43:25 广西  评论

    我们这里现在是用磁砖架空,不回填,那种相对更好?
  • 9900郑1: 举报  2022-09-25 08:11:30 海南  评论

    在沉箱内砌几排红砖,然后把瓷砖上去,再找平做防水,这样的施工方法没有被普及,是因为它存在很大的隐患:瓷砖与沉箱结构边上很容易出现开裂,漏水以后,水会淤积在瓷砖下的空心结构里面,无法排走。如果能平着楼板做二次排水管,这种回填防水是可取的,否则不能用。
剩余 1 条评论  点击查看  我要评论
楼主9900郑1 时间:2022-09-24 20:45:29 海南
  今天周末,事情比较多,测量柜子,帮客户做第三方监理验收工地等,今天的验收遇到了一个脾气很暴躁的工头。
  千江悦小区某工地,水电开工之前,我特意去帮着把水电位置都画出来了,还叮嘱水电施工注意事项,结果跑过去一看,是这样的:
  1、

  

  

  厨房洗菜盆下面的进水管离地700,我很好奇以后会不会被洗菜盆挡住。
  画好的水电高度都没做好,我很疲惫。
  2、

  

  
  我反复强调,水管内牙弯凸出墙面2厘米左右,管头位置 不要用水泥封住,便于泥工贴墙砖时,水管内牙弯与墙砖外面平齐,结果却变成了这样,唉!

  3、
  
  厨房外面的横梁高度是28厘米,开燃气热水器排气管高度离顶面却达到了32厘米,只能降低吊顶高度了,开孔时不测量高度的吗?很无奈。

  4、
  
  中央空调的管挡住了厨房烟管的止逆阀,这么明显的问题,工头硬是没有看出来。

  5、
  
  燃气管也不知道保护一下,批管线槽的水泥粘满了。

  6、
  
  早说了,不允许这样直接把细管插进粗管里面,不允许出现缝隙,避免楼下存水弯堵塞造成冒水出来,结果还是这样的,我要求是这样做的:

  

  
  7、卫生间洗脸台插座,直接在灯线上接线的,没有地线进去配电箱。

  看到我费心费力跑去做开工定位,还反复叮嘱注意事项的工地,最后被包工头做成这样,心里很不是滋味。
  更可气的事情还不是这个,今天我去工地想进去看一下,找业主要开门密码,业主告知我说“工头说密码不能给你,因为工地里面有东西”,我早就告诉工头我是这套房的第三方监理了,还堤防我怕我偷东西,明显是在故意恶心我了。
  果然,到了约定的时间,我一进去,工头就开始骂,说我多管闲事了,最后我忍着不去理他,直接把问题告诉了业主,到了说中央空调管道挡住油烟机管的时候,我说顶上预留高度要20厘米,工头听到了,马上兴奋的冲我挖苦讽刺说“你连烟管的尺寸都搞错了,还说自己懂装修?!烟管直径是16厘米的!”。
  从工地回来以后,我把中央空调管道离顶面需要留多少距离在群里说了一下“老板和方太的烟机管的直径一般是18厘米的,也有20厘米的烟管,千江悦小区开发商预留的止逆阀管径是18厘米的,所以我们预留高度为18-20厘米,不能留16厘米”,业主问工头是不是这样,我担心工头尴尬,如果他说我是对的,那就相当于直接打脸了,于是我回复说“何必为人所难”,工头火冒三丈,直接在群里开启了诽谤模式,说我在美庄小区我们做的橱柜和衣柜很丑,业主要求拆除,橱柜也因为我不给安装工人钱,工人罢工跑了。
  为了佐证自己的诽谤,他还晒出了美庄小区的视频,橱柜是这个鬼样子:

  
  这是典型的瓷砖橱柜的做法:不用背板,直接露出墙砖;地脚线不是铝合金的,直接从用瓷砖当地脚线;底板瓷砖侧面外露,用不锈钢收口;瓷砖用的是普通的瓷砖,没有纹路。

  这种橱柜我们是不做的,我们做的橱柜是砖砌橱柜,长这个样子:

  

  
  一眼就能看出区别了:用了瓷砖做背板,不露出墙砖;地脚线是铝合金的,不是瓷砖的;橱柜底板被铝合金地脚线压住,没有露出瓷砖侧面,更不需要用不锈钢收口;用的是爵士白的全抛釉瓷砖,不是普通瓷砖。
  所以,他说的美庄小区的橱柜,根本就不是我们做的,如此明目张胆的诽谤,呵呵,作为一个正常的装修工头,有人来指出其施工管理的不足,他会珍惜这个学习的机会,而不会像他那样,恶意相向直至诽谤。
楼主9900郑1 时间:2022-09-26 15:19:41 海南
  @9900郑1 2022-09-24 19:26
  
  ------------------------------
  昨天忘记提醒泥工师傅了,今天才想起来:第一遍防水刷的高度不够,现在防水层只刷到了沉箱平齐的高度,回填找平以后,回填层已经接近防水最高点了。
楼主9900郑1 时间:2022-09-27 09:21:44 海南
  原本以为沙子水泥以后送够了,昨天泥工师傅又报上来一些材料,我估算了一下,套内81平方,一套房居然需要7000多元的水泥沙,这比我预想的要高出了2500元左右,也就是说我的利润就没有6000元一套了,现在海口卖沙子水泥的有的人比较黑,沙子不方便计量送货方数,都是凭感觉收货的,真正送了多少就不知道了。
  现在千江悦小区的沙子要求必须装袋才能送进去,我中午去一趟,测量一下每袋沙子到底有多少立方,这样就知道他们少给我多少了。
  以前有几年我早就不会因为这样的事情操心,有个很信得过的朋友帮我送货,但前段时间他忽然脑跟住院了,昨天去看望他,已经出院,状态还行,就是说话不太利索,希望他早日康复,我也就不会继续被那些无良商家坑了。
  当然,现在还不是被黑得最惨的时候,十几年前,海口西海岸的所有楼盘,都被长流镇的土著垄断着,装修不能从外面拿货,只能用他们的,我花钱最多的一套是套内110平方,水泥沙用了一万四,比市场价格高了一倍(那时候的沙子水泥便宜一些),算下来这么多年,我给海口的沙霸贡献了上百万的差价了。
  感谢政府打黑除恶,终于解救了我们装修人,不再受沙霸的欺凌了。只是被迫贡献出去的那么多钱是找不回来了。
  千江悦小区的沙子管控其实也是一种变相的沙霸行为,小区规定业主可以去外面买沙子,但送进来必须使用袋装,这样就增加了一些搬运成本,也没办法轻松计算出送货量,无形中就增加了业主们外购的成本,如果在他们推荐的沙霸那里购买,就可以不用装袋了,直接用斗车送,但每一斗车都严重不足量。

楼主9900郑1 时间:2022-09-27 20:12:27 海南
  今天验收情况:
  
  卫生间回填后做防水,防水层要低于沉箱边框。

  
  卫生间回填后,先做水泥砂浆找平,找平以二次排水口为最低点,防水做完以后,做泼水测试,发现二次排水管管口位置有积水,需要整改。
楼主9900郑1 时间:2022-10-09 20:24:36 海南
  今天检查工地贴砖和涂料。
  贴砖:
  贴墙砖,先用瓷砖胶批荡一层墙面,然后在墙砖背后抹水泥贴上去,所以泥工贴砖准备了两个灰桶,一个装水泥,一个装瓷砖胶(也可以先把墙面用瓷砖胶批一遍,等干燥后再贴墙砖)
  

  
  (厨房墙砖下面不贴,是准备做砖砌橱柜,背后要贴瓷砖背板的)
  水管内压弯要平齐瓷砖(这也是我前面强调的水电预埋的时候,水管内压弯要凸出墙面2厘米左右的原因),防止以后漏水了从墙砖内侧流下去,造成厨房地板砖底下积水:

  

  涂料施工找的是老黄,与泥工交叉施工,也是跟我干了十几年的老工人了,进场都是不谈工钱的,做完再说。第一遍先做粉刷石膏找平:

  

  

  

  

  现在大部分装修工地都是直接刮腻子粉的,腻子粉是不能刮厚的,不然容易开裂脱落,如果墙面本身凹凸不平,做完涂料后用灯光照射,就会显得比较粗糙了,所以精细些的装修还是最好在腻子粉施工之前,先做一遍到两遍粉刷石膏找平,这样会增加40%左右的打底材料。


楼主9900郑1 时间:2022-10-14 20:30:41 海南

  今天7楼的泥工完工了,套内81平方,要价12680元,比别的装饰公司的泥工多了3600元,有些夸张。
  我强调的水管内压弯平墙砖,基本都做到了:

  

  
  去验收的时候,遇到一位业主,聊起装修质量问题,她觉得我们的泥工手艺不行,并且举了个例子。
  这是墙砖开底盒孔:

  
  她拿出小红书上看到的一张图片,开孔的位置,瓷砖侧面打磨得平平整整,四个角也磨成了半圆,很好看。我建议她以后远离小红书,多关注些真正的质量要求,但她似乎不以为然,得知我可以做柜子,她说要加我微信,到时候去我店里看看,我拒绝了,这样的客户,没有是非判断能力,人云亦云的,是很难沟通和合作的,别闹到最后,钱没赚几个,还闹出意见出来了,不值当。