关于“常闭正压送风口”的相关推荐正文

山西常闭正压送风口行业专家在线为您服务「在线咨询」

来源:约特通风 更新时间:2019-07-18 11:04:27

公司名称: 德州约特通风设备有限公司
主营业务: 风机.防火阀.排烟风机
联系方式: 13953426466 (孙志杰) 拔打电话

以下是山西常闭正压送风口行业专家在线为您服务「在线咨询」的详细介绍内容:


消防电梯前室加压送风口为什么要采用远控多叶送风口?

消防电梯前室加压送风口为什么要采用远控多叶送风口?

作用:当发生火灾时,其内部的电动执行器会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼顶正压风机自动打开,对送风竖井进行加压送风,楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会在这个区域蔓延,而给人逃生的空间。当温度高于280°C时人已无逃生可能性,其内部熔断器会熔断,风口自动关闭,防止火势蔓延。

应用:国家高层建筑防火排烟设计规范规定,下列部位应设置独立的机械排烟系统

1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯,消防电梯前室或合用前室。

2、采用自然排烟的防烟楼梯,其不具备自然排烟的前室。

3、封闭的避难层。










防排烟系统之楼梯间正压送风口常识

防排烟系统之楼梯间正压送风口常识:

楼梯间正压送风口一般安装在过道或防烟前室,平时常闭,发生火灾时烟感探头发出火警信号,控制中心给阀上电磁铁接通电信号使阀门迅速打开,也可人手动迅速打开阀门进行排烟。

   正压送风口有常开和常闭两种形式.常闭式正压送风口设置在前室等部位,是前室正压送风系统的控制阀,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时手动和电动打开,起防烟作用.

正压送风口的设置要求

   1 除直灌式送风方式外,楼梯间宜每隔 2~3 层设一个常开式百叶送风口;合用一个井道的剪刀楼梯的两个楼梯间,应每层设一个常开式百叶送风口;分别设置井道的剪刀楼梯的两个楼梯间应分别每隔

   一层设一个常开式百叶送风口;

   2前室、合用前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置;

   3送风口的风速不宜大于 7m/s;

   4 送风口不宜设置在被门挡住的部位.

   5 剪刀楼梯的两个楼梯间宜分别设置送风井道和机械加压送风机.当受条件限制时,住宅建筑的两个楼梯间可合用送风井道和送风机,但送风口应分别设置.








正压送风口应用:国家高层建筑防火排烟设计规范规定,下列部位应设置独立的机械防烟系统

1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯,消防电梯前室或合用前室。

2、采用自然排烟的防烟楼梯,其不具备自然排烟的前室。

3、封闭的避难层。

在以上三种情况下均虚设置机械加压送风系统。其末端就是正压送风口下面是产品和图纸的样式。



随着风机行业的不断发展,正压送风口需求当然也在不断增加,其中应用较多的当属正压送风口,当发生火灾时,其内部的电机会打开正压送风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启。



以上信息由专业从事常闭正压送风口的约特通风于2019/7/18 11:04:27发布

转载请注明来源:https://bbs.tianya.cn/post-yzt-242186166.shtml

上一条:没有了

下一条:没有了

文章为作者独立观点,不代表天涯社区立场。转载此文章须经作者同意,并附上出处及文章链接。

企业档案

1
德州约特通风设备有限公司
孙志杰 先生
经营模式: 生产加工
主要产品:风机.防火阀.排烟风机
所在地区:德州

联系方式

  • 联系人: 孙志杰 先生
  • 电话: 0534-6352953
  • 手机: 13953426466
  • 传真: 0534-6352953
  • 邮编: 253000
  • 地址:山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责 商盟推荐对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。

此页面的信息由天助网提供服务,服务热线:400-993-1288.