天涯社区 - 商盟推荐
您好,欢迎来到本社区!网站地图
首页 > 机械及工业制品 > 产品正文

关于“别墅厨房排烟”的相关推荐正文

崇明区别墅厨房排烟给您好的建议“本信息长期有效”

来源:赴魅环保 更新时间:2019-10-15 07:45:24

以下是崇明区别墅厨房排烟给您好的建议“本信息长期有效”的详细介绍内容:


    上海赴魅环保设备有限公司是一家从事通风工程行业的服务商,包括厂房通风降温,厂房排风,车间通风降温,车间除尘设备安装,厂房排烟通风,商场通风,大型商超排气通风,厂房车间通风降温,餐厅厨房除油烟,地下室通风,酒吧KTV通风工程,消防公司等公共场所提供通风换气工程服务。同时我公司还从事风机、风口、风管、风阀等通风末端产品研发、生产、安装和销售的企业,产品种类丰富,品质优良,用料考究,每种原料都有大型厂家直接供货,用以保确产品质量的稳定性。用途分类一般有:净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放瓦1斯管、矿用涂胶布风筒等。



    上海赴魅环保设备有限公司——上海厂房通风降温,上海厂房排风,上海车间通风降温。

    厂房的自然通风如何设计?

    厂房等工业建筑,在通风及防火上面的设计要求相对于家用住宅或者普通商业建筑来说,其实也并没有更简单一些,相反其中牵涉到的大面积及高大建筑通风效果,更加需要多的规范。下面就自然通风方式的设计要求为大家简单做个介绍。

    1. 放散热设备的工业建筑,其自然通风量应根据热压作用按规范规定进行计算;

    2. 利用穿堂风进行自然通风的厂房,其迎风面与夏季多风向宜成60度~90度角,且不应小于45度角;

    3. 夏季自然通风应采用阻力系数小、易于操作和维修的进、排风口或窗扇;

    4. 夏季自然通风用的进风口,其下缘距室内地面的高度不应大于1.2m;冬季自然通风的进风口,当其下缘距室内地面的高度小于4m时,应采取防止冷风吹向工作地点的措施;

    5. 当热源靠近工业建筑的一侧外墙布置,且外墙与热源之间无工作地点时,该侧外墙上的进风口,宜布置在热源的间断处;



    上海赴魅环保设备有限公司——上海厂房排烟通风,上海地下室通风,上海通风工程。

    6. 利用天窗排风的工业建筑,符合下列情况之一时,应采用避风天窗:

    (1)夏热冬冷或夏热冬暖地区,室内散热量大于23W/m3时;

    (2)其他地区,室内散热量大于35W/m3时;

    (3)不允许气流倒灌时;

    注:多跨厂房的相邻天窗或天窗两侧与建筑物邻接,且大于负压区时,无挡风板的天窗,可视为避风天窗

    7. 利用天窗排风的工业建筑,符合下列情况之一时,可不设避风天窗:

    (1)利用天窗能稳定排风时;

    (2)夏季室外平均风速小于或等于1m/s时;

    8. 挡风板与天窗之间,以及作为避风天窗的多跨工业建筑相邻天窗之间,其端部均应封闭。一般采用SR型过滤吸收器,目前有三种规格,额定风量分别为300m3/h,500m3/h,1000m3/h,选择时应根据滤毒通风量进行选择,可多台并联使用,利用支架落地安装,选择必须注意使滤毒风量不超过该过滤吸收器的额定风量。当天窗较长时,应设置横向挡板,其间距不应大于挡风板上缘至地坪高度的3倍,且不应大于50m。在挡风板或封闭物上,应设置检查门。挡风板下缘至屋面的距离,宜采用0.1~0.3;

    9. 不需调节天窗窗扇开启角度的高温工业建筑,宜采用不带窗扇的避风天窗,但应采取防雨措施。




    上海赴魅环保设备有限公司是一家从事通风工程行业的服务商,包括厂房通风降温,厂房排风,车间通风降温,车间除尘设备安装,厂房排烟通风,商场通风,大型商超排气通风,厂房车间通风降温,餐厅厨房除油烟,地下室通风,酒吧KTV通风工程,消防公司等公共场所提供通风换气工程服务。通风管的制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料,应符合设计及相关产品国家现行标准的规定,并应用出厂检验合格证明。同时我公司还从事风机、风口、风管、风阀等通风末端产品研发、生产、安装和销售的企业,产品种类丰富,品质优良,用料考究,每种原料都有大型厂家直接供货,用以保确产品质量的稳定性。



    上海赴魅环保设备有限公司——上海厂房通风降温,上海厂房排风,上海车间通风降温。

    安装屋面强制排风机

    动力风机是由电力带动的一种通风设备。其排风效果好,能适应任何环境的通风。

    无动力通风器是依靠空气对流学原理进行通风的一种通风设备,当室内外空气环境有差异时,就会产生空气流动,从而排除室内废气及热气。其优点是不需要额外的电力,较环保。但对环境的依赖性较强,不能强制排风。产品主要有涡轮通风器,条形通风器(采光带通风),屋脊通风器等。金属薄板制作的风管采用咬口连接,咬口宽度和留量根据板材厚度而定。

    安装屋面无动力通风器。无动力通风器是依靠空气对流学原理进行通风的一种通风设备,当室内外空气环境有差异时,就会产生空气流动,从而排除室内废气及热气。其优点是不需要额外的电力,较环保。但对环境的依赖性较强,不能强制排风。挡风板与天窗之间,以及作为避风天窗的多跨工业建筑相邻天窗之间,其端部均应封闭。产品主要有涡轮通风器,条形通风器(采光带通风),屋脊通风器等。



    上海赴魅环保设备有限公司——上海厂房排烟通风,上海地下室通风,上海通风工程。


    上海赴魅环保设备有限公司是一家从事通风工程行业的服务商,包括厂房通风降温,厂房排风,车间通风降温,车间除尘设备安装,厂房排烟通风,商场通风,大型商超排气通风,厂房车间通风降温,别墅厨房排烟等公共场所提供通风换气工程服务。同时我公司还从事风机、风口、风管、风阀等通风末端产品研发、生产、安装和销售的企业,产品种类丰富,品质优良,用料考究,每种原料都有大型厂家直接供货,用以保确产品质量的稳定性。在《采暖通风与空气调节设计规范》中规定,当放散气体的密度比空气重时,宜从下部区域排出总排风量的三分之二,上部排出总风量的三分之一。

    上海赴魅环保----厂房排风工程

    厂房通风设计原则如下:在垂直挡风板与高侧排风窗下口部位的墙面之间要放置水平遮风板,而且要注意,不能留下排雨水的缝隙。这样,不仅能避免雨水通过缝隙进入厂房内部,还可以避免大量灰尘雨水由缝隙下泻污染墙面及下部侧窗,对厂区外环境不利。此外,建议设置水落管,做有组织排水处理。地下层有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风烟管,以减少地下室部空间占用及风管量,而排风排烟机合理组合及控制。

    对于负压风机的使用,应做到合理正确和安全规范,应严格遵守产品使用说明书上的规定要求,并注意它的严禁事项,这样才能够确保万无一失。 上述部分,是对负压风机安装与使用方面的内容阐述,以便大家能通过这些,来将其中的要点和关键点落实到实际中。而且,上海赴魅环保设备有限公司认为,熟练并正确运用,还可以提高负压风机的经济效益,从而提升产品价值。也就是说,要尽很大努力将堵靠在厂房侧墙部位的辅助建筑移位,为进风口让出宝贵的下部侧墙面。






    以上信息由专业从事别墅厨房排烟的赴魅环保于2019/10/15 7:45:24发布