    超低排放CEMS烟气在线监测系统运行情况分析和建议超低排放CEMS运行情况分析何一种监测技术的量程、精度都有其适应性,而非通过软件任意修改量程就可满足现场运行要求。CEMS系统的性能取决于分析仪本身性能和烟气预处理两部分,并非通过更换一台低量程高精度的分析仪就可以满足现场要求。不同监测原理的分析仪其烟气采样和预处理的技术也是不同的,例如紫外荧光法和化学发光法通常是采用稀释法采样,而非分散红外/紫外吸收法通常采用直抽伴热法采样+冷凝除水处理。2、分析仪如果可以把配管里、以及压力调整器里残余的气体放出的话,请将气体放出,将压力调整器的1次压力变成0。











    固定污染源烟气CEMS运行过程中的定期校验应做到哪些?

    固定污染源烟气CEMS投人使用后,燃料、除尘效率的变化、水分的影响、安装点的振动等都会造成光路的偏移和干扰。定期校验应做到:(1) 每6个月至少做一次校验;CEMS系统的性能取决于分析仪本身性能和烟气预处理两部分,并非通过更换一台低量程高精度的分析仪就可以满足现场要求。校验用参比方法和CEMS同时段数据进行比对。(2) 当校验结果不符合标准规定时,则应扩展为对颗粒物CEMS方法的相关系数的校正和评估气态污染物CEMS的相对准确度和流速CMS的速度场系数(或相关性)的校正,直到烟气CEMS达到标准要求,所取样品数不少于9对。















    CEMS系统由多个子系统组成,主要包括气态污染物的监测子系统,数据的采集、传输以及处理的子系统,烟气排放的参数测量子系统,以及颗粒物监测的子系统等。通过选择不同的采样方式以及测量原理,对烟气中的气态污染物度、颗粒物浓度进行测定,电厂在线颗粒物监测仪用得最1多的是光学方法,其原理分浊度法测量和激光散射法测量两种;在线气体流速测量有三种方法:压差法、热差法和超声波方法,热差法适宜于便携式测量,超声波法测量结果最1好,但超声波流量计的成本过高,皮托管差压法为常用方法;继续使用旧的垫圈,密封圈表面将会产生凹凸,付着上金属粉末,造成密封性能下降。气态污染物监测系统有三种方法:直接抽取法,稀释取样法和现场安装型。与此同时,还会对烟气的压力、温度、流量、流速、含湿量以及含氧量等参数进行实时的监测。在此基础上,计算烟气中的污染物浓度以及排放量,并将其以图文、数据的方式传输给相应的监测系统。