    宁波方大管道制造有限公司是一家专业做通风工程、消防排烟工程/厂房降温工程.室内换气、厨房排烟系统、共板风管、螺旋风管,空调风口、风阀等通风末端产品的研发的企业、本公司拥有大型的激光切割厂家,专业针对环保设备制作,生产,销售以及安装,并有专业大型的工程安装团队,主要针对宁波以及周边地区的白铁通风工程安装,欢迎来电咨询!2、对空气洁净系统的安装,应在建筑物内部安装部件的地面做好,墙面已抹灰完毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。



    方大管道制造——厨房排烟系统

    引起排烟系统不通畅的因素有:

    (1)油板间或者运水集气(烟)罩缝隙过小,这种情况较多;

    (2)烟罩内收集油烟的开口总的截面积太小而引起整体排烟不通畅;

    (3)开口分布不合理或是开口没有随着与主管道的距离增大而增大,从而引起局部排烟不通畅;

    (4)集气(烟)罩上面的集烟管道截面积太小,导致出烟不通畅。




    方大管道制造——螺旋风管

    任意弯曲半径约等于外径,可排静电、螺旋丝接地,给安装时候带来很大的方便。空气一直都是我们人类所必须呼吸的气体,要是你在一个密封的情况下要是没有进行空气的流通运输,那么就会出现窒息的可能性,所以现在很多人在空气不好的地方都安装通风管道。

    1、支吊架安装按风管的中心线对称安装,吊杆进行安全可靠的固定,焊接后的部位应刷油漆。

    2、立管管卡安装时,应先把上面的管卡固定好,自上而下。

    3、风管较长,安装成排支架时,先把两端安好,以两端的支架为基准,中间各支架用拉线法进行安装。

    4、水平安装 长边≤400毫米,间距≤4米;长边>400,间距≤3米;螺旋风管的支吊架分别为5米和3.75米



    宁波方大管道制造有限公司是一家专业做通风工程、消防排烟工程/厂房降温工程.室内换气、厨房排烟系统、共板风管、螺旋风管,空调风口、风阀等通风末端产品的研发的企业、本公司拥有大型的激光切割厂家,专业针对环保设备制作,生产,销售以及安装,并有专业大型的工程安装团队,主要针对宁波以及周边地区的白铁通风工程安装,欢迎来电咨询!宁波方大管道制造有限公司-通风排烟风管通风管道内风速及风量的测定,是通过测量压力换算得到。



    方大管道制造--通风管道制作厂家


    烟罩吸口(俗称烟喉)的位置应设置在炒炉正上方,考虑吸口风速=主烟管风速。吸口的尺寸一般设置为250×300mm,不超过300×350mm,离风机越近处开口越小,风管也可以根据分段排气量进行变径,能够更好的控制流速,保证排烟效果。

    风机与风管连接时,在风机进风口和出风口两倍叶轮直径长度范围内都不能有弯头,也不能有其他管道截面发生突然变化。



    宁波方大管道制造有限公司是一家专业做通风工程、消防排烟工程/厂房降温工程.室内换气、厨房排烟系统、共板风管、螺旋风管,空调风口、风阀等通风末端产品的研发的企业、本公司拥有大型的激光切割厂家,专业针对环保设备制作,生产,销售以及安装,并有专业大型的工程安装团队,主要针对宁波以及周边地区的白铁通风工程安装,欢迎来电咨询!(3)开口分布不合理或是开口没有随着与主管道的距离增大而增大,从而引起局部排烟不通畅。



    宁波方大管道制造有限公司-通风排烟风管

    端头封闭:安装停顿时应立即将风管的端口用塑料纸临时封好,如较长时间间断施工,应将端口用镀锌钢板加法兰封闭严密。

    咬口制作:镀锌钢板的拼接可采用单咬口,咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝;风管的四角采用联合角咬口。镀锌钢板尽量采用卷板,以减少接缝和损耗。



    安全措施:

    严禁将手伸入运转中的机器内;油烟净化器分多种类型,先用清洗剂浸泡,再根据不同类型净化器结合清洗机进行清洗。风管半成品成品应堆放在平整的场地上,有防雨雪措施;风管吊装前应检查风管内外有无杂物;风管吊装时风管下方严禁站人;安装风管用移动平台应牢固,并有安全准用证;暂时不安装的孔洞不能提前打开,暂停施工时应加盖板,以防坠落。




    宁波方大管道制造有限公司-白铁皮通风管道

    白铁皮通风管道调试准备:送风排烟风机


    ①送风、排烟风机的型号、风压、风量及安装位置。

    ②风机机座的牢固性,防震、防腐措施。

    ③风机的电源和主备电源条件。

    ④风机进风口与出风口与系统连接的情况。




    防火阀、排烟防火阀型号、安装位置、关闭状况、电源、控制线路连接状况、单件动作的可靠性。送风口、排烟口的安装位置、安装质量、动作可靠性。管道及连接件的材质、规格以及连接垫圈、管道的支架、吊架的牢固性和管道穿墙、穿楼板封堵措施等。






    0打赏

    3 点赞

    主帖获得的天涯分: 28.02

    已获天涯分:0

    预计待获天涯分:28.02

    楼主发言:368次 发图:0张 |
    朋友图片表情草稿箱

    您还可以保存份草稿

    帮助
      草稿箱介绍:
      ·每个草稿箱可保存50份草稿
      ·草稿需要手动保存
      ·审核不通过的帖子也会打回到草稿箱中
      ·草稿只保存标题和正文(专辑、投票等内容不做保存)
      ·草稿箱如果存满请手动删除

      希望小小的功能能给您带来一些些帮助

      ——致力关心网友的涯叔

      请遵守天涯社区公约言论规则,不得违反国家法律法规

      点赞列表

      x
      共有人点赞

        本楼点赞抽钻记录

        x

        埋了

        人抽中

          收藏本帖 搬砖回复 回到顶部
          最新红包
            码字不容易,亲,赏点给些动力吧!