济南民用蒸汽锅炉批发价询问报价-常压锅炉厂

楼主:常压锅炉厂  时间:2019-11-16 02:00:02
冲榜 守护 脱水 打赏 看楼主 设置

燃油燃气锅炉点火前的检查

    燃油燃气锅炉在出厂前一般都进行油 ( 气 ) 量、水 量、风量的调试 , 对压力表、安全阀进行调整 , 并对燃烧器、水泵等辅机进行调试 , 整个锅 炉能正常运行后方能出厂。

燃油燃气锅炉点火前的检查

1. 检查油泵及过滤器是否正常进油 , 燃气炉检查燃气压力是否正常 , 不宜过高或过低 , 打开油或气的供给阀门。

2. 烟道上的阀门必须全部开启 ( 挡风板或节流阀 ), 否则吹风清洗受影响 , 造成事故的隐患。

3. 检查控制柜上的各个旋钮 , 均应处在正常位置。例如:油、气燃料选择 , 应放在所燃燃料上 ; 手动 / 自动上水旋钮 ,应放在自动位置 ; 大火 / 小 火位 置旋钮 , 放在小火位置上 ; 燃 烧器旋钮放在相关的位置上。

4. 炉膛内若有遗留的积油或杂物应予清理干净。

5. 检查锅炉点火程序控制和灭火保护装置 , 均应灵活可 靠。锅炉上的防爆门应灵活、严密。

6. 其他检查项目与蒸汽锅炉相同 。以上工作全部完成后方能进行点火启动。

1.6  由于条件限制锅炉房需要设置设在高层或多层建筑的地下室、楼层中间或顶层时,每台锅炉的额定蒸发量不超过4t/h,额定蒸汽压力不超过1.6MPa;

     ①锅炉房的设置应事先征得市、地级以上安全监察机构同意。

     ②必须是用油、气体作燃料或电加热的锅炉;

     ③选用燃油作燃料时,不宜选用重油或渣油;

     ④当锅炉房设置在地下室时,应采取强制通风措施。

1.7  常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层。

1.8  常(负)压燃气锅炉房距安全出口的距离大于6.OOm时,可设置在屋顶上。

1.9  采用相对密度(与空气密度比值)大于等于0. 75的可燃气体作燃料的锅炉,不得设置在建筑物的地下室或半地下室。

1. 10  民用建筑与单独建造的单台蒸汽锅炉的蒸发星小于等于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率小于等于2. 8MW的燃煤锅炉房,其防火间距可按《建筑设计防火规范》的规定执行。

排除燃油燃气锅炉常见故障的方法

   当燃油燃气锅炉严重缺水时会造成受压元器件的损坏和变形,导致炉管发生暴炸,如果不及时处理很可能会引发锅炉暴炸。因此当发现锅炉缺水的时候要紧急停炉。

   然而造成燃油燃气锅炉缺水的原因有很多,大部分是由于操作人员的粗心大意和误操作导致,或者就是因为没有冲洗水位表而出现堵塞故障所致。

   1、当水位表的水位发生剧烈波动,锅里的水开始出现气泡,蒸汽中带有大量水分而温度骤降,严重的时候会使管道里面发生水冲击,出现这种情况的主要原因就是水质不好,含盐量过高或者就是锅炉超负荷运作等等,当发现这类情况的时候,就要加强对水质的排污处理。此时水泵仍在继续运转供水,当锅炉水位至正常位置时,水泵即可自动停止工作,以后再将总电源切断。

   2、在锅炉超压运行的过程中,轻的话只是引起元器件的变形,严重起来则是会引发暴炸,而使锅炉超压的主要原因就是:锅炉的操作员提高了工作压力,或者在工作时间擅自离岗,还有一种情况就是,压力表和安全阀同时失灵也会引起锅炉的超压。

   因为要保证在试验期的燃油燃气锅炉运行参数是稳定的,所以在进行正式试验的时候锅炉的燃烧就要进行调整。

0打赏

3 点赞

主帖获得的天涯分: 71.08
楼主发言:478次 发图:0张 |
朋友图片表情草稿箱

您还可以保存份草稿

帮助
    草稿箱介绍:
    ·每个草稿箱可保存50份草稿
    ·草稿需要手动保存
    ·审核不通过的帖子也会打回到草稿箱中
    ·草稿只保存标题和正文(专辑、投票等内容不做保存)
    ·草稿箱如果存满请手动删除

    希望小小的功能能给您带来一些些帮助

    ——致力关心网友的涯叔

    请遵守天涯社区公约言论规则,不得违反国家法律法规

    点赞列表

    x
    共有人点赞

      本楼点赞抽钻记录

      x

      埋了

      人抽中

        收藏本帖 搬砖回复 回到顶部
        最新红包
          码字不容易,亲,赏点给些动力吧!