    3.0.6 母线槽内置独立干线保护导体(PE),外壳没有与干线保护导体有效连接时应符合下列规定:

    1 每单元的母线槽金属外壳上,应留有接地端子,接地端子与母线槽外壳应采用焊接或螺栓压接,

    采用螺栓压接时,接地端子与外壳之间应接触良好;

    2 接地端子不应有绝缘层,应保障保护电路的有效性;

    3 额定电流 630A 及以下的母线槽,每单元接地端子上不应小于 2 个接地螺柱;

    4 额定电流大于 630A 及小于等于 2000A 的母线槽,每单元接地端子上不应小于 4 个接地螺柱;

    5 额定电流大于 2000A 的母线槽,每单元接地端子上不应小于 8 个接地螺柱;

    6 接地螺柱应与接线鼻的螺柱孔位相吻合;

    7 母线槽金属外壳与接地网连接的连接保护导体截面积不应小于表 3.0.6 中的规定;







    5.2.10 母线槽额定电流应按设计计算电流以及不同用途、温升要求来配置并应符合表 5.2.10 的规定:

    表 5.2.10 设计计算电流(Ijs)和母线槽额定电流(In)

    用途 环境温度 /

    O

    C

    温升限值

    55K 70K 90K 105K

    母线槽额定电流(In)





    非消防用

    35 105%~115% Ijs 110%~120% Ijs / /

    40 110%~120% Ijs 115%~125% Ijs / /

    消防用

    35 / 110%~120% Ijs 120%~130% Ijs 125%~135% Ijs

    40 / 115%~125% Ijs 125%~135% Ijs 130%~140% Ijs

    5.2.11 母线槽分接单元的选择应符合下列规定:

    1 插接箱应带机械联锁功能,实现合闸位置时无法插拔;

    2 T 接箱与母线槽连接时要可靠固定;

    3 母线槽带智能化系统时,分接单元所配置的电器元件应选用带通讯功能的电器元件;

    4 母线槽安装高度超过 5m 的分接单元内断路器,应带有电动操作机构;

    5 隧道内、户外以及湿度较大的场所的分接单元带有工业插座时,应配置防护等级不低于 IP66

    的工业插座;



    6.3 支、吊架安装

    6.3.1 除设计要求外,承载钢结构构件上不得熔焊连接母线槽支架,且不得进行热加工开孔。

    6.3.2 与预埋铁件采用焊接固定时,焊缝应饱满;采用膨胀螺栓固定时,选用的螺栓应适配,连接应

    牢固。

    6.3.3 支架应安装牢固,采用金属吊杆固定时应增设防晃支架;母线槽的圆钢吊杆直径不得小于 8 mm;

    照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于 6 mm,并满足机械强度的要求。

    6.3.4 安装支、吊架应符合下列规定:

    1 水平安装的支、吊架应高低一致,支架间距不应大于 2m,每一单元母线槽的支架不应少于 1 个;

    2 照明母线槽可吊装于天花、吊顶内部,也可侧装于建筑物墙体表面,支撑点间距应均匀,支撑

    点的距离不宜大于 3m;

    3 垂直敷设时,应在分接口处附近设置防晃支架。

    6.3.5 母线槽垂直安装时应设置弹簧支承器,并应符合下列规定