    开机前的准备

    1. 检查控制水泵高、低压柜电源正常,各回路处于合闸位置。

      2. 检查排水泵、真空泵防护装置及各部位螺栓紧固,是否完好,符合要求。

      3. 检查电动阀、水球阀、气球阀控制方式是否适当。电动阀控制方式为:remote(远控),local(就地),stop(停止)。水球阀和气球阀控制方式为:打开控制按钮盖为就地控制方式,关闭为远控方式。

      4. 岗位工检查实际水位和水位传感器是否正常,和调度联系水位与实际是否相符。








    苏州财卓机电设备有限公司是一家专业生产水泵,变频恒压供水设备、无负压供水设备、消防稳压设备、消防水泵、排污水泵、多级离心泵、双吸水泵、深井水泵、自吸水泵,欢迎来电咨询!

    消防水泵是否应设过载保护

    消防水泵是灭火救援的重要设备,在消防灭火中起着极为重要的作用。按照我们的习惯性思维,凡是重要设备就应设过载保护。但《民规》第8.6.3.5条、第10.2.2.4条(3)条规定:“对于突然停电会导致比因过负荷而造成损失更大的配电线路,不应装设切断电路的过负荷保护电器(如消防水泵的供电线路),但应装设过负荷报警电器”。5、操作简单:该设备采用全自动控制,PID调节,键盘操作,人机界面(文本、数字)显示。

    照此规定,消防水泵不应装设过载保护切断装置。这主要是考虑到火灾发生时,应全力保证消防用水的需要,因为由于水泵过载可能造成的线路、设备损失与火灾损失相比微不足道。但在工程实际中甚至在一些标准施工图集,包括高校现行教材中所介绍的消防水泵电气图上,消防水泵电路仍然加上了过载保护切断电器,如《建筑电气安装工程图集》JD13-318页“高层建筑消防系统全电压启动消防水泵控制装置图(二)”。一、国内外水泵厂规模差距太大:格兰福水泵2006全球销售200亿,仅每年用于研究与发展基1金的费用就近10亿,目前中国最1大的水泵厂上海凯泉水泵,2006年销售总额仅为8亿元二、设计能力悬殊,流体性能的模型研究国内外差距大。这显然不符合规范要求。








    苏州财卓机电设备有限公司是一家专业生产水泵,变频恒压供水设备、无负压供水设备、消防稳压设备、消防水泵、排污水泵、多级离心泵、双吸水泵、深井水泵、自吸水泵,欢迎来电咨询!

    消防泵的定期维护保养

    尽管规范、规章明确要求消防设施、器材应当定期维护保养,但是目前消防水泵都不能做到定期试机运行,天长日久导致泵体卡死、锈死,以至火灾时不能发挥应有的作用。10月25日广州日报就以《50万元消防设施为何滴水喷不出》为题披露了越秀区一德路综合市场内的消防设施由于没有维护保养,火灾时不能正常运行,造成特大损失一事。因此我们建议在规范中要求在消防泵中采用可编程序控制器(PLC)对泵组进行控制,实现消防泵在备用时定期试运行,扑救火灾时自动启动,从而有效地杜绝消防水泵关键时刻不能用的局面。2、设计严谨:该设备采用水泵变频恒压控制,无论系统用水量怎样变化,均能使管道出口压力保持恒定。








    0打赏

    3 点赞

    主帖获得的天涯分: 28.02

    已获天涯分:0

    预计待获天涯分:28.02

    楼主发言:368次 发图:0张 |
    朋友图片表情草稿箱

    您还可以保存份草稿

    帮助
      草稿箱介绍:
      ·每个草稿箱可保存50份草稿
      ·草稿需要手动保存
      ·审核不通过的帖子也会打回到草稿箱中
      ·草稿只保存标题和正文(专辑、投票等内容不做保存)
      ·草稿箱如果存满请手动删除

      希望小小的功能能给您带来一些些帮助

      ——致力关心网友的涯叔

      请遵守天涯社区公约言论规则,不得违反国家法律法规

      点赞列表

      x
      共有人点赞

        本楼点赞抽钻记录

        x

        埋了

        人抽中

          收藏本帖 搬砖回复 回到顶部
          最新红包
            码字不容易,亲,赏点给些动力吧!