加压送风口的设置应该符合风口的相关要求
加压送风口凭借着优质的特性,以及最1新的功能在市场上占有一席之地,并且得到了广大新老客户的青睐和认可,加压送风口的设置应该符合风口的相关要求,对产品的具体详情如下:
1、楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶送风口;合用一个井道的剪刀楼梯应每层设一个常开式百叶送风口;
2、前室应每层设一个常闭式加压送风口,火灾时由消防控制中心联动开启火灾层的送风口。当前室采用带启闭信号的常闭防火门时,可设常开式加压送风口;
3、送风口的风速不宜大于7m/s;
4、送风口不宜设置在被门挡住的部位;
5、只在前室设机械加压送风时,宜采用顶送式送风口或采用空气幕形式。
有关加压送风口性能和独特的制作工艺介绍 加压送风口的抓哟结构组成部件有阀体、阀片、轴衬、薄形执行机构、格栅面板等,平时的呈现为常闭的状态,它的开启方式有手动和电动这两种。对于这些基础知识大家或许会有些了解,更多知识介绍如下:
该加压送风机它采用薄形机构,缩小操作箱尺寸,从而更好的提高有效通风排烟面积。轴承、齿轮及油封等零件一旦损坏就难以修复,勉强使用往往带来更大的麻烦,因此检修时一般选择更换。最为关键的就是它的动作电压/电流:DC24V/0.5A,温感器动作温度280℃以及它的漏风量:290m3/m2·h≤700(压差1000Pa时)。这些参数都是我们广大用户在日常应用过程中应该了解到的,特别是对于刚接触到加压送风口的用户来说,这些知识是我们更高1效应用加压送风口的关键知识,希望对于大家能有所帮助。
加压送风口具体应用中的选择和施工要点介绍
对于加压送风口来说,我们在一些行业中应用的时候有两个前提,那就是如何选择和如何施工应用该加压送风口,对于这个知识我们今天就重点来给大家讲解介绍一下:
一、选购加压送风口注意两点:分别为选用主要控制参数为规格等和选用加压送风口时应注意其功能,如自动开启关闭、手动开启关闭、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。
二、施工、安装要点:一般我们建议大家安装加压送风口前必须检查操作机构是否完好,动作是否灵活有效。
以上有关加压送风口的选购和施工要点都是我们总结多年的经验所得,希望能对大家的应用有所帮助,更多相关知识我们将继续为您带来。
以上信息由专业从事加压送风口厂家的广品通风设备于2019/11/18 6:50:23发布
转载请注明来源:https://bbs.tianya.cn