    消防水泵安装规范


    机组的起动、运转和停车

    一、起动

    1.泵组用于有吸程场合 ,即进口为负压时,应先向管路中进行灌a水或用真空泵引水,使水充满整个泵和进口管路,注意进口管路必须密封,不得有漏气现象存在。(起动前严禁无进水起动,必须先进水,后起动)

    2.用手转动转子几圈,使轴承润滑并检查泵内叶轮和密封环运转有无碰擦,如转不动,不应起动,直到找出故障原因为止。

    3.关闭出口管上的闸阀及压力计旋塞,以减小起动电流。

    4.试起动,电机转向应和泵上的箭头指向一致,打开计旋塞。

    5.当转子达到正常运转后,压力计显示出压力时,逐渐打开出口闸阀,调节至所需工况。

    二、运转

    1.泵组在运时,必须注意观察仪表读数,尽量使泵在铭牌规定的流量扬程附近工作,严防大流量运行。

    2.定时检查电机电流值不应超过额定电流。

    3.泵组的轴承温度不得高于75℃,并不得超过外界温度35℃。

    4.泵组在开始运转时应放松填料压盖,当膨胀石墨或填料完全膨胀后再调整到合适的程度。

    5.易损件磨损过大应及时更换。

    6.发现异常现象,立即停机检查原因。

    三、停机

    1.关闭出水管路上的闸阀,关闭真空表旋塞。

    2.停止电机,然后关闭压力计旋塞。

    3.如有冬季寒冷季节,应将泵内液体放尽,以免冻裂。

    4.长期停止使用,应将泵拆卸,清洗上油,妥善保管。







    消防泵在消防增压稳压给水设备中起到重要作用,大家知道消防增压稳压给水设备是由气压水罐、水泵、控制柜、控制仪表、管道附件等组成的,消防泵由电机和泵两部分组成。检查蓄电池内酸液的情况——蓄电池内电解液的液面一般应高出极板顶面10~15mm,发现不正常时应加入比重为1。泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件,泵和电机同轴。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同。泵设有安装底座,便于安装,增加泵运行的稳定性。








    消防增压稳压给水设备中消防泵的重要作用

    施工安装注意事项:

    1)消防增压稳压给水设备的气压罐,其容积、气压、水位及工作压力应符合设计要求。

    2)消防增压稳压给水设备上的安全阀、压力表等的安装应符合产品使用说明书的要求。

    3)消防增压稳压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应符合设计要求;安装时其四周应设检修通道,其宽度不应小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不得小于1.0m。

    4)设备到现场须拆箱清点。安装就位须找平、灌浆。管路连接与电控接线须对照图纸,核对无误。

    5)设备安装完后,须对设备调试与试运转。包括水泵的启停控制,各个阀门的开关,以及设备清洗、充水后的试运转。









    以上信息由专业从事离心消防泵安装的靳之源浩机电设备公司于2019/11/19 2:23:44发布