换热机组采用下面所列的数值是比较经济合理的。

(1)换热机组热端冷、板式换热器热流体温差应在20℃以上。

(2)板式换热器用水或其他冷却介质时,换热机组冷端温差可以小些,但不要低于5℃。

(3)冷凝含有惰性气体的流体时,换热机组冷却剂出口温度至少比冷凝液的点低50℃。

(4)换热机组空冷器冷、热流体温差应大于150℃,好大于200℃~250℃。

(5)换热机组用水为冷却剂时,冷却水进、板式换热器出口温度差一般取50℃~100℃,缺水地区用比较大的温差,而水源丰富地区用比较小的温差。

板式换热器外漏处理方法:① 在无压状态,板式换热器按制造厂提供的夹紧尺寸重新夹紧设备,尺寸应均匀一致,压紧尺寸的偏差应不大于±0.2N

(mm)(N。为板片总数),两压紧板间的平行度应保持在2 mm 以内。②

在外漏部位上做好标记,然后换热器解体逐一排查解决,板式换热器重新装配或更换垫片和板片。③

将开换热器解体,对板片变形部位进行修理或者更换板片。在没有板片备件时可将变形部位板片暂时拆除后重新组装使用。④

重新组装拆开的板片时,板式换热器应清洁板面,防止污物粘附着于垫片密封面。

换热器中的污垢将减少热传递,阻碍交换器效率,板式换热器阻碍流体流动并增加压降 - 导致问题的融合。有些换热器比其他换热器更容易受到影响;这在很大程度上取决于过程流体,板式换热器操作条件和换热器的整体设计。连接换热器的管道应进行清洗,防止砂石焊渣等杂物进入换热器,造成堵塞。板式换热器结垢有点复杂;在任何给定的换热器中确定污垢是如何引起的都是非常困难的。然而,我们知道换热器污垢的主要特征主要取决于热力学和流体力学边界层的性质。