德州照明防爆箱供应信息推荐-安能达防爆电器

楼主:安能达防爆电器  时间:2020-01-30 12:47:57
冲榜 守护 脱水 打赏 看楼主 设置

常见方案举例 :

 (一)、多路动力(照明)配电通过将多个防爆断路器或动力(照明)配电箱及数个防爆 接线箱组合,可在电压380V,电流630A的三相 交流50Hz配电系统中实现动力,照明配电设备的电能转换分配及控制。 380V 630V,50Hz.

 (二)、多路电磁起动配电通过将多个防爆电磁起动器或电磁起动箱和防爆断路器、操作柱和防爆接线箱等组合,可在电压380V的三相交50Hz配电系统中实现动力配送及电动机的集中控制,并可根据要求加装信号、电压表,电流表等监控装置。

 适用环境

   ◆适用于1区、2区危险场地。

     ◆适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类,温度组别为T1-T6的气体环境。

 产品特点

    ■ 执行标准:GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079

     ■ 防爆标志: ExedⅡCT6 *ExedⅡBT6

     ■ 额定电压:AC380/220V/50Hz

     ■ 主回路额定电流:60A-250A

     ■ 防护等级:IP55

     ■ 防腐等级:WF1    

 产品特点

     ■ 壳体采用铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑;

     ■ 内装高分断小型断路器或塑壳式断路器,有DZ47、C65、DZ158、NM1、CM1等可供选择;

     ■ 产品采用复合型,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构,腔体均设有密封圈,具有良好的防水,防尘功能;

     ■ 本产品具有过载,断路器保护功能,可根据要求增加漏电保护等功能;

     ■ 电缆或钢管布线;

     ■ 可根据用户要求。

      

防爆配电箱使用与维修

1 将配电箱安装固定好,将进出线腔盖打开,把电缆通过引入装置接至接线端子上,接好内外接地线,检查无误后合上盖,用紧固件紧固,并把压紧螺母旋紧使电缆密封,完毕后即可使用。

2 配电箱不得随意拆卸,维修进先断开电源后,才能开盖维修,维修时不得损坏隔爆面,维修后隔爆接合面涂204-1防锈油,并将盖合好,用螺栓紧固后才能使用。

3 配电箱安装倾斜度不超过5°。