消防检测和消防维保有哪些不一样

消防检测和消防维保针对的目标都是建筑内的消防设施,目前消防检测和消防维保是一个大型建筑都必须具备的条件,这也导致了大部门不了解的客户会认为消防检测和消防维保没有区别,下面我们就简单介绍一下消防检测和消防维保的区别。

消防检测

消防检测包括消防年检和竣工验收检测,在一个建筑竣工后,需要对建筑内的消防设施进行初检,检测消防设施运行状态,只有消防设施全部正常时,方可出具消防检测报告,而消防年检也叫临时检测,就是在上一个消防检测报告到期后,需要找消防检测公司对建筑内的消防设施进行消防检测,保证其完好正常运行。1)增加密封油脂法对未使用密封油脂的电动调节阀,可考虑增加密封油脂来提高阀杆密封性能。

消防维保

消防维保是对建筑内的消防设施进行长期的维护保养,随时对消防设施进行检查,发现问题及时处理,目前大型建筑全部都需要消防维保的支持。

火灾报警控制器主电故障排除

碰到火灾报警控制器主电故障该如何排除?今天有位群友在群中求助,说火灾报警控制器就

报主电故障。其实主电故障还是比较容易解决的。下面我就来谈谈怎么排除主电故障。 上图说明:①主板 ②变压器 ③电源滤波器 ④蓄电池

上面所示的图是海湾一款产品的电源供电系统图。而主电故障就集中在电源滤波器、变 压器和主板这块。 排除步骤(我按照由进到出顺序一一说明):

1、确定市电是有电,而且电线插座已经插上。(有马虎的朋友会犯这低级错误)

2、用万用表测量滤波器进线电压,应该为 220V 交流。(排除电源线损坏)

3、用万用表测量滤波器出线电压,也为交流 220V 交流,滤波器是过滤杂信号。(排除 滤波器损坏)

4、用万用表测量变压器进线,应该为 220V 交流。(排除与滤波器之间线路问题)

5、用万用表测量变压器出线,应该为 24V 交流。(排除变压器的损坏)

6、检查主板进线电压,应该为 24V 交流。(排除与变压器之间线路问题)

如果上述检查都无问题,那主板就有电路损坏了。一般可能会出线在桥式整流这块故障。 如出线主板故障应该和厂家或者与卖方联系,以便快速解决问题,使消防报警系统早日恢复

工作,保障安全。 如果经常开柜,动到线路,会引起线路接触不良,频繁报主电故障,需要注意。

家庭消防安全隐患有哪些?

缺乏消防安全常识,防火意识薄弱,如火灾发生时不会使用灭火器,不懂及时拨打报警电话,火灾中不懂得简单的火场逃生知识。

1、在装修越来越豪华的同时,大量使用可燃材料。

2、家庭生活用火不慎:如在烹调中使用的食用油,如果连续加热时间过长,当温度超过油的自燃点时,遇明火也会发生燃烧。

3、家中存放可燃物品:由于摩托车、汽车越来越多地进入居民家庭,有些人为图方便,将油存放在家中而不采取安全措施,埋下了火灾隐患。

4、小火源处理不当,如有些人喜欢躺在床上或沙发上吸烟,特别是饮酒以后,烟未吸完,人已入睡,烟头极易烧着被褥,小孩放鞭。

5、重防盗,轻防火:如窗户上安装防盗护栏,住宅小区通道上设置栏杆,造成火灾发生时无法逃生和消防通道不畅。

0打赏

3 点赞

主帖获得的天涯分: 81.38
楼主发言:279次 发图:0张 |
朋友图片表情草稿箱

您还可以保存份草稿

帮助
    草稿箱介绍:
    ·每个草稿箱可保存50份草稿
    ·草稿需要手动保存
    ·审核不通过的帖子也会打回到草稿箱中
    ·草稿只保存标题和正文(专辑、投票等内容不做保存)
    ·草稿箱如果存满请手动删除

    希望小小的功能能给您带来一些些帮助

    ——致力关心网友的涯叔

    请遵守天涯社区公约言论规则,不得违反国家法律法规

    点赞列表

    x
    共有人点赞

      本楼点赞抽钻记录

      x

      埋了

      人抽中

        收藏本帖 搬砖回复 回到顶部
        最新红包
          码字不容易,亲,赏点给些动力吧!