电动机

电动机直接全压起动的危害性及软起动好处⒈ 引起电网电压波动,影响同电网其它设备的运行交流电动机在全压直接起动时,起动电流会达到额定电流的4~7倍,当电机的容量相对较大时,该起动电流会引起电网电压的急剧下降,影响同电网其它设备的正常运行。软起动时,起动电流一般为额定电流的2~3倍,电网电压波动率一般在10%以内,对其它设备的影响非常小。⒉ 对电网的影响对电网的影响主要表现在两个方面:①超大型电机直接起动的大电流对电网的冲击几乎类似于三相短路对电网的冲击,常常会引发功率振荡,使电网失去稳定。可消除电动机起动、停止过程中的电流冲击,减小电网容量,避免电机起动时机械冲击,保护电机和负载。②起动电流中含有大量的高次谐波,会与电网电路参数引起高频谐振,造成继电保护误动作、自动控制失灵等故障。软起动时起动电流大幅度降低,以上影响可完全免除。GZBQ变频软启动品牌

想要了解更多 赶快拨打图中电话吧!

软启动器

目 前谈超越还为时过早,因为我们在变频技术领域的研究、开发方面,无论在基础上还是起步时间上都落后于欧美国家。但至少目 前技术已经不是中国与国外变频器行业的壁垒,而稳定性及产品性能才是各个厂商面临的主要技术问题。许多国内软启动企业都在变频器研发上投入大量的人力与物力,力求在变频器技术方面占领制高点。一批的变频器企业脱颖而出,成为了国内上市企业。尽管如此,变频器的核心器件IGBT和芯片始终依赖进口,成为制约变频器国产的瓶颈。可见采用软起动器可以对大电机实现平滑、均匀稳定的起动,避免大电机起动时对电网的冲击,减少机械震动和噪音,减少供电线路的电耗。变频器核心器件的研发制造是中国变频器产业需要突破的一个重要关口,中国威尔凯电气也正在这个领域进行不懈地坚持和努力。我想不久的将来,中国的变频技术是有可能达到甚至超越外国先进水平,至于多久能够实现,我们一起拭目以待吧。GZBQ变频软启动品牌

想要了解更多 赶快拨打图中电话吧!

软启动主要应用

交流鼠笼异步电动机由于结构简单,控制方便,效率高而被人们广泛地应用于机械设备的拖动中。在民用建筑中的大多数机械设备如消防泵、喷淋泵、生活泵、冷冻机组等的动力都是交流鼠笼异步电机。当建筑物层数较高或规模较大时,这些机械设备的电机的额定功率通常都较大,如消防泵的额定功率通常都在55kW-150kW之间。这些设备在起动过程中,将产生较大的起动电流,造成较大的电压降。软启动器主要解决电动机启动时对电网的冲击和启动后旁路接触器工作的问题,对电机有较好的保护作用,在轻载情况下可以实现一定程度的节能(约5%),但是节能效果远远不如变频器。因此恰当地选择起动方式具有减少供电容量和保证建筑物供电可靠性等重要意义。正因为如此,软启动器在民用建筑领域的应用中将具有广阔前景。