防水材料定制优质商家-广东青龙新材料有限公司

楼主:青龙家装防水  时间:2019-12-06 12:21:55
冲榜 守护 脱水 打赏 看楼主 设置

卫生间免砸砖防水补漏施工案例

三、渗漏原因分析:

(1)排水管道与楼面交接处防水没有做好,原因可能是防水设计方案有问题,或者是防水材料质量不过关,或者是施工过程中细部没有处理好,还有可能是后面的施工破l坏了防水层,导致水从管跟交接处往下渗漏。

(2)楼板混凝土浇灌质量不合格,导致缝隙过大或不密实,给渗漏造成可乘之机。

(3)卫生间地面防水砼的砂石含泥量超标,各种材料未按规定要求配比,加上振捣不实、养护不当,导致卫生间地坪出现漏捣、裂缝而引起渗水。

四、补漏方案:

经与客户共同协商,制定了卫生间免砸砖补漏方案,采用青龙3号防水胶,瓷砖面免砸砖施工。

想了解更多详细信息,请拨打图片上的电话吧!!!

加建楼板中漏水严重,请问如何做防水补漏?

补漏措施和解决方案:

1一般补漏作业优先选择在迎水面,如果上层有建筑,不得已只能采用背水面补漏;2如果漏水都在阴角,未开裂情况:

(1)迎水面补漏可选方案:基面处理至结构层,涂刷砼2,待可后续施工后,满涂青龙全能防水,最后砼2号混合水泥浆抹面,恢复原状;

(2)背水面补漏可选方案:基面处理至结构层,喷涂砼1号,干固渗透完后涂砼2号,砼2号混合水泥浆抹面,恢复原状。3如果漏水都在阴角,若有开裂情况:

(1)迎水面防水补漏作业:基面处理至结构层,沿有缝处开V槽,槽及其周边10cm宽,喷涂砼2号,用砂浆抹平槽,涂砼2号,干固后,涂刷青龙全能防水胶,再砼2号混合水泥浆抹面,恢复原状;

(2)背水面防水补漏作业:基面处理至结构层,沿有缝处开V槽,槽及其周边10cm宽,喷砼1号,干固后,喷涂砼2号,干固后,砼2号配水泥砂浆抹面,恢复原状。

想了解更多详细信息,请拨打图片上的电话吧!!!

防水涂料施工需要注意的事项

四、涂料分层

具体现象:涂膜施工成膜后出现涂膜分层,或涂膜间有起泡。

防治措施:

1、分遍成膜过程中每遍施工前清理不到位;

2、前一遍已成防水膜未完全干燥;

五、干燥速度慢

具体原因:因为单组分丙l烯l酸涂料是通过水份挥发成膜,高湿、低温环境,阻碍了涂料中水分的挥发,所以干燥速度比较慢。

防治措施:

1、加强室内的通风条件可以更利于水份的发挥;

2、采取薄涂和多边涂刷的方式,更利于水份的挥发,在施工时一定要等到每遍涂膜干燥后再涂刷下一遍;

3、改用水泥基涂料进行施工,或使用其他防水涂料。