    电梯湿水应急救援预案

   电梯机房处于建筑最1高层。底坑处于建筑的最底层,井道通过层站与楼道相连。首先再次确认29安全回路的正常,不能因为29指示灯亮就认为安全回路正常,SPVF的安全回路是79端子通过开关再限流直接输入P1板,所以有时较低的电压也可以输入P1板,造成安全回路正常的假相,但是较低的电压确不能推动89继电器的动作。机房会因屋顶或门窗漏雨进水,底坑除因建筑防水层处理不好而渗水外,还会因暖气及上下水管道、消防栓、家庭用水等的泄露,使水从楼层经井道流入底坑,发生洪水时,井道、轿厢也会遭水淹。当发生湿水事故时,除从建筑设施上采用堵漏措施外.还应采取应急措施。

   1、当底坑内出现少是进水或渗水时,应将电梯停在二层上,中止运行,断开总电源。

   2、当楼层发生水淹而经井道或底坑进水时,应将轿厢停于进水层站的上二层,停梯断电,以防止轿厢进水,

   3、当底坑井道或机房进水很多,应立即停梯,断开总电源开关,防止发生短路、触电等事故。

   4、发生湿水时,应立即切断漏水源,设法使电气设备不进水或少进水。

   5、对湿水电梯应进行除湿处理,如采取擦拭、热吹干、自然通风、更换管线等方法。确认湿水消除。绝缘电阻符台要求并经试梯无异常后,方可投入运行。对微机控制电梯,更需仔细检查以免烧毁线路板。

   6、电梯恢复运行后,详细填写湿水检查报告,对湿水原因、处理方法、防范措施记录清楚并存档。

     广州钜坤建设有限公司是由广州钜坤电梯有限公司发展成立的建筑公司,钜坤成立于2009年,公司涉及有电梯销售、电梯加装、钢结构井道建设、混凝土井道建设、电梯安装、维保等多项业务。主要销售各类乘客电梯、住宅电梯、载货电梯、医用电梯、观光电梯、杂物电梯、液压电梯。每个国家都有自己的电梯型号表示方法,合资厂也沿用引进国命名型号的规定使用,无法一一列举。诚信为本、客户至上、优质服务、质量保证”是公司一贯坚持的质量方针。公司凭借良好的信誉和实力,拥有三菱、日立等多个品牌授权为销售代理及安装合作伙伴。

   

  特别介绍——消防电梯

   一、设置

消防电梯的设置范围《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》对消防电梯的设置范围作了明确规定,要求以下五种情况应设置消防电梯:

电梯1.高层一类民用公共建筑;

  2.十层及十层以上的塔式住宅;

  3.十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅;

  4.建筑高度超过32米的其他二类公共建筑;

  5.建筑高度超过32米设有电梯的高层建筑;

    二、功能

  1.消防电梯设有前室。独立的消防电梯前室面积为:居住建筑的前室面积大于4.5平方米;公共建筑和高层厂(库)房建筑的前室面积大于6平方米。当消防电梯前室与防烟楼梯间合用前室时,其面积为:居住建筑合用前室面积大于6平方米,公共建筑和高层厂(库)房建筑合用前室面积大于10平方米。凡此种种,这里例举了一些,也是一些常见的情形,其他诸如此类的情形还有很多。

  2.消防电梯前室安装有乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。

  3.消防电梯轿厢内设有专用消防电话。

  4.在首层电梯门口的适当位置设有供消防队员专用的操作按钮。操作按钮一般用玻璃片保护,并在适当位置设有红色的“消防专用”等字样。

  5.当正常电源断电时,非消防电梯内的照明无电,而消防电梯内仍有照明。

  6.消防电梯前室设有室内消火栓。

   广州钜坤建设有限公司是由广州钜坤电梯有限公司发展成立的建筑公司,钜坤成立于2009年,公司涉及有电梯销售、电梯加装、钢结构井道建设、混凝土井道建设、电梯安装、维保等多项业务。主要销售各类乘客电梯、住宅电梯、载货电梯、医用电梯、观光电梯、杂物电梯、液压电梯。因此不仅达到了更加节能的效果,同时使得电梯的运行更加安全,维修保养更加便利。

   谈到小机房电梯,就会想到的就是现有市场上大量存在的传统有机房电梯,还有最近几年新出现的无机房电梯。传统的有机房电梯机房宽敞,对维修、救援带来方便,因而大量占有市场。新出现的无机房电梯结构紧凑,对建筑物的外观影响达到最1小,因而在市场上开始占有少量的份额。一台SPVF电梯,出现了门机不转动(不能开也不能关,但门电机有电通到了,只是动不了),控制柜有关门信号,手动关好门后电梯能走梯,检查进门电机的三根线电压分别为56、28、28,进门机闸刀开关电压为105。而小机房电梯,既继承了有机房电梯的优点,又容纳了无机房电梯的许多长处,在未来的几年内,在市场上占有一定的份额,是完全可以预料的。  

0打赏

3 点赞

主帖获得的天涯分: 97.24
楼主发言:759次 发图:0张 |
朋友图片表情草稿箱

您还可以保存份草稿

帮助
    草稿箱介绍:
    ·每个草稿箱可保存50份草稿
    ·草稿需要手动保存
    ·审核不通过的帖子也会打回到草稿箱中
    ·草稿只保存标题和正文(专辑、投票等内容不做保存)
    ·草稿箱如果存满请手动删除

    希望小小的功能能给您带来一些些帮助

    ——致力关心网友的涯叔

    请遵守天涯社区公约言论规则,不得违反国家法律法规

    点赞列表

    x
    共有人点赞

      本楼点赞抽钻记录

      x

      埋了

      人抽中

        收藏本帖 搬砖回复 回到顶部
        最新红包
          码字不容易,亲,赏点给些动力吧!