如果这一电量不是标准的,还要经过变送器,把非标准的电量变成标准的电信号,如4—20mA、1—5V、0—10V等等。同时还要有模拟量输入单元(A/D),把这些标准的电信号变换成数字信号;模拟量输出单元(D/A),以把PLC处理后的数字量变换成模拟量——标准的电信号。所以标准电信号、数字量之间的转换就要用到各种运算。这就需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。

采用PLC技术,实现污水处理过程的实时检测和控制,保障生产过程的连续性,降低劳动强度。SBR处理周期包括进水、生化反应(曝气)、沉淀、排放等工序,污水在SBR中按序列间歇地进入每个反应工序。曝气使好氧、缺氧和厌氧状态交替进行。最终达到脱碳、脱氨和脱氮的目的。此外还有保证SBR的用风量。同时,利用超声波液位计、浮球开关检测有关水池,包括污水池、清水池、中水池、水箱等的液位。

软件维护PLC诊断缓冲区

1.设备硬件报警记录与整理;

2.设备出现问题不一定会造成设备停机,但是在PLC的诊断缓冲区里面都有记录,因此,定期查看该记录对于设备的维护意义重大;

3.及时的了解出问题的站点,查找原因,及时准备;

关键的诊断缓冲区报警:

(1)某个站点丢了;一会又回来了,这种比较危险,需要检查。

比较危险的原因是:有可能是通讯受到干扰或者DP总线接头氧化甚至屏蔽层氧化造成接地不好,现在是有时候丢了,一会又回来了,没准啥时候这个站点就彻底丢了。

(2)某个模拟量找不到了,这种也需要注意:

可能的原因是:有可能是模拟量受到干扰,但是总体问题不大。

(3)还有一种软件的问题:

只是报警是找不到DB块的某个数据,究其原因是软件的指针出问题了,指到一个不存在的地址。