封闭插接母线型式电抗验证都要准备什么

上一篇我们送上的文章是建筑施工预留给一组或多组母线槽的开孔有什么用为了更加的介绍密集型母线槽、固体防水全封闭式母线槽HCC-FSMC、密集型母线槽HCC-CCX、密集型母线槽HCC-CMC、密集型母线槽、隔相封式闭母线GM-2、高强封闭式母线槽、高压共箱封闭式母线槽、铜铝复合母线槽CCX3-2B、空气绝缘母线槽、等产品,我们将持续发布相关知识,帮助大家了解更多的信息。

封闭插接母线型式试验内容至少为下列各项(但不局限以下):机械负载试验温升试验短路强度试验保护电路连续性试验额定峰值耐受电流试验额定短时耐受电流试验防护等级耐受试验介电强度试验绝缘强度试验或冲击电压耐受试验验证电阻、电抗验证电气间隙和爬电距离现场检验测试内容至少为下列各项(但不局限以下):封闭插接母线外壳接地线连接紧密,无遗漏,母线绝缘电阻值必须大 于0.5MΩ。

1.封闭插接母线的连接必须符合设计要求和产品技术文件规定。支架安装位置应正确.横平竖直,固定牢靠,成排安装时应排列整 齐,间距均匀。封闭插接母线组装和卡固位置应正确,固定牢靠,横平竖直,成排 安装应排列整齐,间距均匀,便于检修。

2.封闭插接母线安装的垂直度、平直度及成排安装间距充许偏差要符 合国家规范。经检查和测试符合规定后,送电空载运行24h无异常现象,办理验 收手续、交建设单位使用,同时提交验收资料。出厂文件产品说明书。维护使用说明书。出厂试验报告。

母线槽的极限温升值在电流满负荷运行有什么用

上一篇我们送上的文章是室内安装的时候的是多长的母线为了更加的介绍密集型母线槽、固体防水全封闭式母线槽HCC-FSMC、密集型母线槽HCC-CCX、密集型母线槽HCC-CMC、密集型母线槽、隔相封式闭母线GM-2、高强封闭式母线槽、高压共箱封闭式母线槽、铜铝复合母线槽CCX3-2B、空气绝缘母线槽、等产品,我们将持续发布相关知识,帮助大家了解更多的信息。

母线槽的极限温升值是母线槽通过额定电流满负荷运行时,稳定下来的温度减去环境温度得到的温升值,通常用K 来表示。母线设计时都会做温升极限实验,温升限制着母线的载流能力,温升高会使得母线的寿命减短、 电能损耗提高、电压下降,同时也影响周围环境温度, 加速周围设备绝缘材料的老化,甚至引起安全事故。  在我国火灾事故中,属电气引起的火灾事故超出整个火灾事故的60% 。

1.而由电气引起火灾事故的肇事者包括: 电缆、电线、高低压成套设备、变压器、母线槽、电器元件等,大部分是由于长期温升高发热,导致绝缘材料老化发生短路而引起的火灾事故。 极限温升值可以说是母线槽关键的安全技术参数, 也是体现母线槽整体性能的一个重要指标。

2.从母线槽的温升还可以了解到以下几个问题: 铜牌的纯度: 含铜量直接与导体的电阻率相关,同样的导体规格电阻率越大,温升自然偏高。 导体的截面积:同样的结构和技术、同样含铜量的导体截面积小,温升自然偏高。母线槽的散热性能:绝缘材料及外壳结构散热不好,温升自然偏高。连接头结构的好坏:连接头接触不好,温升也会偏高。

母线槽的安装位置必须根据设计图来进行吗

上一篇我们送上的文章是铜铝复合母线的性能是不是特别为了更加的介绍密集型母线槽、固体防水全封闭式母线槽HCC-FSMC、密集型母线槽HCC-CCX、密集型母线槽HCC-CMC、密集型母线槽、隔相封式闭母线GM-2、高强封闭式母线槽、高压共箱封闭式母线槽、铜铝复合母线槽CCX3-2B、空气绝缘母线槽、等产品,我们将持续发布相关知识,帮助大家了解更多的信息。

母线槽的安装位置应根据设计图。但大多数设计图上既无平面座标位置标注,也无标高标注。因此,必须根据工程实际情况确定。 一般应掌握以下原则: A.应远离高压或高温气体(液体)的管道和设备。远离腐蚀性气(液)体管道。母线槽与各种管道和设备的净距。熟悉母线槽施工图和有关的电缆与电线敷设图、有关的建筑结构图及其它有关专业施工图(给排水、通风空调、消防喷淋和工艺管道及设备布置图)。了解可能与母线槽平行相近、交叉、甚至可能重合的风管、水管、工艺管及各种设备走向、位置,了解各种管道和设备内的介质及表面温度、有无保温,了解母线槽支、吊架安装部位的建筑部位(顶、墙、柱等)的承重能力和牢度,了解母线槽走向、母线槽类型及敷设在母线槽内的电缆型号、规格、直径和单位长度重量等。从保证施工质量、安全和使用(和投产)要求的角度,认真审图,提出设计施工图存在问题和解决问题的建议,请设计单位及时解决。

1.审查母线槽施工图时,应特别注意以下三个方面是否存在问题: 电缆从底部引出和从侧面引出的母线槽。它们的高度和宽度应满足电缆弯曲半径的要求。母线槽的弯通应满足经过该弯通的电缆弯曲半径要求。 载荷较重的母线槽沿混凝土墙、现浇混凝土楼板敷设时,应尽可能埋设安装支、吊架用的预埋件。在振动大的场所振动可能影响膨胀螺栓牢度的部位,应埋设安装支、吊架的预埋件。

0打赏

3 点赞

主帖获得的天涯分: 99.32
楼主发言:425次 发图:0张 |
朋友图片表情草稿箱

您还可以保存份草稿

帮助
    草稿箱介绍:
    ·每个草稿箱可保存50份草稿
    ·草稿需要手动保存
    ·审核不通过的帖子也会打回到草稿箱中
    ·草稿只保存标题和正文(专辑、投票等内容不做保存)
    ·草稿箱如果存满请手动删除

    希望小小的功能能给您带来一些些帮助

    ——致力关心网友的涯叔

    请遵守天涯社区公约言论规则,不得违反国家法律法规

    点赞列表

    x
    共有人点赞

      本楼点赞抽钻记录

      x

      埋了

      人抽中

        收藏本帖 搬砖回复 回到顶部
        最新红包
          码字不容易,亲,赏点给些动力吧!