该NFPA标准为咸阳消防维保要求系统的检查,测试和维护提供了要求。设施不应忽视定期目视检查的重要性,以验证所有系统组件处于良好的运行状态,没有物理损坏,并且似乎没有任何改变会影响系统性能。应定期进行咸阳消防维保要求测试,以验证消防系统的功能,包括模拟在紧急情况下预期的事件和条件。还要记住使消防系统保持良好运行状态所必需的维护任务。这些包括定期预防性咸阳消防维保要求活动以及通过检查或测试系统组件显示所需的维修。检查内容包括:消防联动控制柜、消防主机、通讯主机、CRT平面显示系统。

消火栓、自动喷淋灭火系统

检查消火栓箱及配置的消防部件,外观是否破损,涂层有无脱落,周围有无障碍物。(每月)

检查箱内消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件是否齐全、良好;水带是否霉烂,水枪内是否有杂物,消火栓水带水枪接口处的密封是否老化,卷盘是否有漏水现象及转动是否灵活。(每月)

检查减压阀高、低压端压力表读数是否处于正常范围。(每月)

检查消防栓管道上各阀门是否处于正确的位置,管道接口及阀门是否有漏水和锈蚀现象。(每月)

检查贮水池储水量是否满足要求。(每月)

启动各台消火栓泵,试验运行,试验完毕后,在最不利的消防栓放水,观察其出水压力及流量是否足够。(每月)

检查消火栓水泵接合器,保证接口完好、无渗漏,检查密封垫是否老化。(每月)

检查消防中心、现场水泵房及消防水泵控制柜线路。(每月)

检查和测试消防栓系统和喷淋系统的自动满载运行状况。(每月)

在正常情况下,维护管理人员应定期对进水阀、报警阀进行外观检查并应保证系统处于无故障状态。(每月)

检查喷淋管道上各阀门是否处于正确位置。(每月)

检查喷淋水泵接合器的接口及附件,并保证接口完好、无渗漏,检查密封垫是否老化。(每月)

启动稳压泵,观察压力上升是否正常,消防控制中心能否显示其动作信号,人工放水观察稳压泵自动起动和停止后的压力是否正常。(每月)

消火栓和消防卷盘供水阀有无渗漏现象。(每月)

报警按钮、指示灯及控制线路功能正常,无故障。(每月)

钢板消防水箱和气压给水设备的玻璃水位,两端的角阀,在不进行水位观察时是否关闭。(每月)

检查消防泵和喷淋泵启动时,消防控制中心能否显示其动作信号,自动状态时,消防控制中心能否控制其启动和停止。(每季度)

对消火栓箱及水泵控制柜和水泵控制柜内元件进行清洁保养。(每季度)

清洗保养减压阀、止回阀及给所有水泵各种转轴的连动构件。(每季度)

检查消防水池、消防水箱及消防气压给水设备,并检查其消防储备水位。(每季度)

对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆。(每季度)

对喷头进行检查,当喷头上有异物时,应及时清除,更换或安装喷头应使用专用扳手,各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应少于安装数量的1%,且每种喷头的数量不应少于10个。(每季度)

检查和测试消防水泵及喷淋水泵,包括所有消防加压泵模拟火灾状态进行联动控制。(每季度)

各楼层进行试放水一次,检查以下内容:(每季度)

该楼层水流指示器是否动作,动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置。

该楼层对应的湿式报警阀是否动作。

湿式报警阀动作时上、下腔压力是否正常。

湿式报警阀动作时,水力警铃是否报警,铃声是否响亮,能否达到报警效果。

湿式报警阀动作时,压力开关是否动作,动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置。

启、闭信号蝶阀,检查消防控制中心能否收到其关闭信号并显示所在位置。(每季度)

试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。(每季度)

水流指示器、管阀、信号阀、试验闸阀放水,检查主机是否有报警信号。

在湿式报警阀试水装置处放水,报警阀应及时动作,水力警铃应发出报警信号,压力开关接通电路报警,电控柜及联动控制柜处于“自动”状态时应启动消防泵。

启动稳压泵,观察其动作时管网压力是否正常,消防控制中心能否显示其动作信号。(每季度)

手动启动各台喷淋泵,试验运行,检查喷淋泵启动时,消防控制中心能否显示其动作信号,出口压力是否正常。(每季度)

应对水源的供水能力进行一次检测。(每年)

根据政策解读消防维保需要什么资质

消防设施维护保养检测机构的资质分为一级、二级和三级,消防安全评估机构的资质分为一级和二级。

第七条  消防设施维护保养检测机构三级资质应当具备下列条件:

(一)企业法人资格,注册资本三十万元以上;

(二)维修用房满足维修灭火器品种和数量的要求,且建筑面积一百平方米以上;

(三)与灭火器维修业务范围相适应的仪器、设备、设施;

(四)注册消防工程师一人以上,具有灭火器维修技能的人员五人以上;

(五)健全的质量管理制度;

(六)法律以及有些规定的其他条件。

第八条  消防设施维护保养检测机构二级资质应当具备下列条件:

(一)企业法人资格,注册资本二百万元以上,场所建筑面积二百平方米以上;

(二)与消防设施维护保养检测业务范围相适应的仪器、设备、设施;

(三)注册消防工程师六人以上,其中一级注册消防工程师至少三人;

(四)操作人员取得中级技能等级以上建(构)筑物消防员职业资格证书,其中高等技能等级以上至少占百分之三十;

(五)健全的质量管理体系;

(六)法律以及其他规定的其他条件。

第九条  消防设施维护保养检测机构一级资质应当具备下列条件:

(一)取得消防设施维护保养检测机构二级资质三年以上,且申请之日前三年内无违规执业行为记录;

(二)注册资本四百万元以上,场所建筑面积三百平方米以上;

(三)与消防设施维护保养检测业务范围相适应的仪器、设备、设施;

(四)注册消防工程师十人以上,其中一级注册消防工程师至少六人;

(五)操作人员取得中级技能等级以上建(构)筑物消防员职业资格证书,其中高等技能技能等级以上至少占百分之三十;

(六)健全的质量管理体系;

(七)申请之日前三年内从事过至少二十项设有自动消防设施的单体建筑面积二万平方米以上的工业建筑、民用建筑的消防设施维护保养检测活动;

(八)法律和其他规定的其他条件。

0打赏

3 点赞

主帖获得的天涯分: 34.61
楼主发言:696次 发图:0张 |
朋友图片表情草稿箱

您还可以保存份草稿

帮助
    草稿箱介绍:
    ·每个草稿箱可保存50份草稿
    ·草稿需要手动保存
    ·审核不通过的帖子也会打回到草稿箱中
    ·草稿只保存标题和正文(专辑、投票等内容不做保存)
    ·草稿箱如果存满请手动删除

    希望小小的功能能给您带来一些些帮助

    ——致力关心网友的涯叔

    请遵守天涯社区公约言论规则,不得违反国家法律法规

    点赞列表

    x
    共有人点赞

      本楼点赞抽钻记录

      x

      埋了

      人抽中

        收藏本帖 搬砖回复 回到顶部
        最新红包
          码字不容易,亲,赏点给些动力吧!