螺旋风管安装及优势是什么

一:施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。对施工空间较狭窄的地方,采用济南螺旋风管分节安装法,将济南螺旋风管分节用绳索或倒链拉倒组装式万向轮平台上,然后抬到支架上对正逐节安装。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。观察现场的施工情况,因为现场施工情况不一样的话,连接的长度也是不一样的,所以我们先要将螺旋风管一节一节的放在支架上衔接起来,这是最开始的步骤。

第二:当小管遇到大管时,有压让无压 锌螺旋风管,就好像自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。

第三:为了减少投资 扁圆螺旋风管,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设。

温馨提示:螺旋风管边长或者直径大于1250mm的螺旋风管吊装时不能超过两节,边长或者直径小于1250mm的风管组合吊装,不能超过三节

防排烟风管系统生产各方面的要求

1、材料要求

①风管材料必须为不燃材料

②须采用镀锌钢板或冷轧钢板

③金属材料厚度不小于0.8~1.2mm

④穿过防炎墙楼板时,风道厚度不小于1.5mm

2、保温材料要求

①应采用非燃材料进行保温,可采用玻璃纤维材料

②保温层厚度不应小于25mm

③安装在吊顶内的排烟管道,其保温材料应与可燃物保持150mm距离

3、排烟风速

①采用金属材料时,风速不应大于20m/s

4、排烟风口

①烟气排烟出口应采用1.5mm钢板制作

②每个排烟系统,排烟口数量不宜多于30个

③排烟口最晓面积不宜小于0.04m2

通风管道降低通风机声源噪声措施

(1)合理选择通风机的机型。在噪声控制要求高的场合,应选用低噪声通风机。不同型号的通风机,在同样的风量、风压下,机翼型叶片的离心通风机噪声小,前向板型叶片的离心通风机噪声大。

(2)通风机的工作点应接近效率点。同一型号的通风机效北越高,噪声越小。为使通风机的运行工况点保持在通风机的效率区,应尽量避免用阀门进行工况调节。如必须在通风机压出端设阀门时,其设置的位置是距通风机出口1m处。它能使2000Hz以下的噪声降低。在通风机入口处气流应保持均匀。通风管道的清除噪音问题一个是根据实际的安装环境选择合适的通风设备,在噪声控制要求高的场合,应选用低噪声通风设备。

(3)在可能条件下适当降低通风机的转速。通风机的旋转噪声与叶轮圆周速度10次方成比例,涡流噪声与叶轮圆周速度6次方(或5次方)成比例。故降低转速可降低噪声。

(4)通风机进、出口的噪声级是通风理、风压增加而增大的。因此,设计通风系统时,应尽量减少系统的压力损失。当通风系统的总风量和压力损失较大时,可将其分为小系统。

(5)气流在管道内的流速不宜过高,以免引起再生噪声。确定管道内气流流速应根据不同要求按有关规定选取。

(6)注意通风机与电动机的传动方式。采用直联传动的通风机噪声小,用联轴器的次之,用没有接缝的三角皮带传动的稍差。通风机应配用低噪声的电动机。

0打赏

3 点赞

主帖获得的天涯分: 48.86
楼主发言:460次 发图:0张 |
朋友图片表情草稿箱

您还可以保存份草稿

帮助
    草稿箱介绍:
    ·每个草稿箱可保存50份草稿
    ·草稿需要手动保存
    ·审核不通过的帖子也会打回到草稿箱中
    ·草稿只保存标题和正文(专辑、投票等内容不做保存)
    ·草稿箱如果存满请手动删除

    希望小小的功能能给您带来一些些帮助

    ——致力关心网友的涯叔

    请遵守天涯社区公约言论规则,不得违反国家法律法规

    点赞列表

    x
    共有人点赞

      本楼点赞抽钻记录

      x

      埋了

      人抽中

        收藏本帖 搬砖回复 回到顶部
        最新红包
          码字不容易,亲,赏点给些动力吧!