冷库安装质量验收主要事项

1.库板安装严密库面内外金属板不得相连防止形成冷桥。

2.冷库设计冷库板间密封胶涂打均匀。库门安装平直严闭开启自如。

3.压缩机组颜色一致,布局合理,各型号的机组安装一致。

4.制冷系统各部件管径的选择要符合设计要求。

5.机组安装的位置要便于观察和维修调节。

6.膨胀阀温包要加厚保温。

7.风机、膨胀阀、过滤器安装位置要便于维修。

 一、双温冷库温度:1、(保鲜库0℃~+8℃﹚ 2、(冷藏库-15℃~-18℃)      

  二、双温冷库库体:      保温库体为聚氨酯保温板,以涂塑钢板等金属材料为面层,将材料优越的保温隔热性能和良好的机械强度结合在一起。具有拼装方式简便快捷,保温隔热年限长,维护简单,费用低以及高强质轻等特点,是冷库保温库体选择的较佳材料。

其实大多数情况下对于接霜现象,只要调节热气旁通阀就行。具体方法:打开热气旁通阀后部端盖,然后用8号内六角扳手,顺时针转动里面的调节螺母,调节过程不要太快,一般转半圈左右就暂停一下,让系统运行一段时间后看结霜情况再决定是否继续调整。回气口结霜说明压缩机回气温度过低,那么什么情况会导致压缩机回气气体温度过低呢。等运行稳定,压缩机结霜现象消失后再把端盖旋紧。

缸头结霜是由于大量湿蒸汽或制冷剂吸入压缩机所致。造成这种情况的主要原因有:

1热力膨胀阀开度调得过大,感温包装置错误或固定松脱,以致感受的温度过高而使阀芯不正常地开大。

热力膨胀阀是以蒸发器入口处的过热度为反馈信号,使之与给定过热度值进行比较后发生偏差信号,来调节进入蒸发器的制冷剂流量的直接作用式比例调节器,集发信器、调节器和执行器于一体。