1.玻璃钢电缆桥架安装工艺流程:

定位放线-预埋件或膨胀螺栓-支、吊、托架安装-桥架安装-保护接地安装

2.根据玻璃钢电缆桥架施工图确定始端到终端位置,沿图纸标定走向,找好水平、垂直、弯通,用粉线袋或画线沿玻璃钢电缆桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画线,并均匀档距画出支、吊、托架位置。

1.玻璃钢电缆桥架安装工艺流程:

定位放线-预埋件或膨胀螺栓-支、吊、托架安装-桥架安装-保护接地安装

2.根据玻璃钢电缆桥架施工图确定始端到终端位置,沿图纸标定走向,找好水平、垂直、弯通,用粉线袋或画线沿玻璃钢电缆桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画线,并均匀档距画出支、吊、托架位置。

(1)测量定位,安装玻璃钢电缆桥架的支架,经检查确认,才能安装玻璃钢电缆桥架

(2)玻璃钢电缆桥架安装检查合格,电缆沟、电缆竖井内支架安装及电缆导管敷设结束,接地(PE)或接零(PEN)连接完成,经检查确认,才能敷电缆  

(3)电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设  

(4)电缆电气交接试验合格,且对接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认,才能通电。

.适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、玻璃钢电缆桥架安装和玻璃钢电缆桥架内电缆敷设。  

2.玻璃钢电缆桥架安装和玻璃钢电缆桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。  

3.由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为玻璃钢电缆桥架。

4.金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

(1)金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

(2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线小允许截面积不小于4mm2;  

(3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

5.电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。  

6.玻璃钢电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。