立式多级泵的维护保养

1.检查立式多级泵管路及结合处有无松动现象。用手转动多级泵,试看多级泵是否灵活。

2.向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。

3.拧下立式多级泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。

4.关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。

5.点动电机,试看电机转向是否正确。

6.立式多级泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好。

7.尽量控制立式多级泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证多级泵在高的效率点运转,才能获得大的节能效果。

8.立式多级泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,高温度不得超过80C 。

9.如发现多级泵有异常声音应立即停车检查原因。

10.立式多级泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。

11.立式多级泵在工作一个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。

12.立式多级泵经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。

13.定期检查多级泵轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。

14.立式多级泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。

15.开动电机,当多级泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。

立式消防泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其他泵类所不具有的。安装前检查立式消防泵的完好情况。水冷却:立式消防泵由于输送和压缩气体而产生热量,这些热量必须从转子传至壳体而散发。立式消防泵安装位置应尽可能靠近水源处。立式消防泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。直接安装可将立式消防泵安放基础上垫高30~40毫米(准备充填水泥浆之用),然后进行校正,并穿好地脚螺栓,充填水泥砂浆,经3~5天水泥干涸后,重新校正,待水泥完全干涸后,拧紧地脚螺栓的螺母。

立式消防泵系立式单吸多段式离心泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可用于厂矿给排水。7、将吸真空安装的离合器手柄搬到“合”的位置,翻开放气阀,让浮球总成复位,处于备战状态。输送液体的流量范围为5~80L/s,压力范围为0.2~2.25MPa,配套功率范围为1.5~200kW,口径范围为φ50~φ200mm。主要用途:立式消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。