怎么进行隔音:

(1)单层密实均匀构件隔声,此类构件的隔声材料要求密实而厚重,如砖墙、钢筋混凝土、钢板、木板等,隔声性能与材料的刚性、阻尼面密度有关;

(2)双层结构隔声,在两个单层结构中间夹有一定厚度的空气,或多孔材料的复合结构,一般可比同样质量的单层结构隔声量高5~10 dB;

(3)隔声罩和隔声间,对于体积小的噪声源,直接用隔声结构罩起,可以获得显著的降噪效果,这就是隔声罩,有很多分散的噪声源时可考虑建立一个小空间,使之与噪声源隔离开来,这就是隔声间;

(4)隔声屏是放在噪声源和受声点之间的用隔声结构所制成的一种隔声装置。

这么多风量输送过程中要克服的阻力,指压升。不过国内风机选型一般按全压,国外一般按压升。机外余压=风机全压-风柜各处理段阻力,送回风管一般按7~8Pa/m,90度弯头按10Pa/个来计算阻力。需要排热或排热蒸汽,应尽量优先设置屋顶排风机。2.需要取暖、降温或送新风时,应尽量让暖气流或冷气流流经工作人员所在位置,所以多选用管道风机或边墙风机。风机型号的选择应该根据厂房实际情况,尽可能的选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号,风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧),实现良好的通风换气效果。3.消防排烟,应优先采取屋顶风机或吊装的风管,故多选用管道风机

特别注意的是斜流风机输送气体是空气和其它不可燃的气体,对人体无害的对钢材无腐蚀性气体。气体内不请允许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。气体的温度:不超过80℃,斜流风机安装时应注意保持风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接等,应调整使之自然,吻合不得有强行联接,不允许将管道重量加在风机的部件上,并应检查风机内部是否有掉入遗留工具和其它物件。广泛应用于宾馆、饭店、商场、写字楼、体育馆等高1级民用建筑的通排风、管道加压送风及工矿企业的通风换气场所。