消防水泵安装规范

机组的起动、运转和停车

一、起动

1.泵组用于有吸程场合 ,即进口为负压时,应先向管路中进行灌a水或用真空泵引水,使水充满整个泵和进口管路,注意进口管路必须密封,不得有漏气现象存在。(起动前严禁无进水起动,必须先进水,后起动)

2.用手转动转子几圈,使轴承润滑并检查泵内叶轮和密封环运转有无碰擦,如转不动,不应起动,直到找出故障原因为止。

3.关闭出口管上的闸阀及压力计旋塞,以减小起动电流。

4.试起动,电机转向应和泵上的箭头指向一致,打开计旋塞。

5.当转子达到正常运转后,压力计显示出压力时,逐渐打开出口闸阀,调节至所需工况。

二、运转

1.泵组在运时,必须注意观察仪表读数,尽量使泵在铭牌规定的流量扬程附近工作,严防大流量运行。

2.定时检查电机电流值不应超过额定电流。

3.泵组的轴承温度不得高于75℃,并不得超过外界温度35℃。

4.泵组在开始运转时应放松填料压盖,当膨胀石墨或填料完全膨胀后再调整到合适的程度。

5.易损件磨损过大应及时更换。

6.发现异常现象,立即停机检查原因。

三、停机

1.关闭出水管路上的闸阀,关闭真空表旋塞。

2.停止电机,然后关闭压力计旋塞。

3.如有冬季寒冷季节,应将泵内液体放尽,以免冻裂。

4.长期停止使用,应将泵拆卸,清洗上油,妥善保管。

如何去处理消防泵所遇到的一些故障问题?

通常消防泵在检修过程中,消防泵故障的诊断是一个关键的环节,以下给出几种常见故障及消除措施,供大家有的放矢地进行消防泵故障的诊断。

消防泵

1、无液体提供,供给液体不足或压力不足

1)泵没有注水或没有适当排气

消除措施:检查泵壳和入口管线是否全部注满了液体。

2)速度太低

消除措施:检查电机的接线是否正确,电压是否正常或者透平的蒸汽压力是否正常。

3)系统水头太高

消除措施:检查系统的水头(特别是磨擦损失)。

如何去处理消防泵所遇到的一些故障问题?

通常消防泵在检修过程中,消防泵故障的诊断是一个关键的环节,以下给出几种常见故障及消除措施,供大家有的放矢地进行消防泵故障的诊断。

消防泵泵的填料函泄漏太大

1)轴弯曲

消除措施:校直轴或按要求进行更换。

2)联轴节或泵和驱动装置不对中

消除措施:检查对中情况,如需要,重新对中。

3)轴承润滑不正确或轴承磨损

消除措施:检查并按要求进行更换。