IG541气瓶、二氧化碳、七氟丙烷、氮气启动瓶充装操作,充装前的准备:

1.确认泵、气化器、充装卡具、阀门、管道系统完好,压力表、称重衡器指示正常、灵敏可靠。

2.待充气瓶经充装前检查,符合充装规范要求。

3.确认气瓶公称工作压力、介质、重量、容积等关键数据无误。

4.用正确的方法排净待充气瓶内的余气。

热搜关键词:山西七氟丙烷钢瓶检测,山西IG541钢瓶检测,山西高压二氧化碳钢瓶检测,山西消防检测,消防维保,报警主机维修,报警系统维护,太原气体充装,消防维保。

【太原成安消防设备】和您分享关于消防维保的知识:配电室IG541气体充装

钢瓶检测:干燥处理

1. 气瓶试验结束放水时,使瓶口朝下静置一段时间,让瓶内残留的水流净。2.将鼓风机和电热加温装置的电源接通(或打开其它加热装置)。3.把气瓶放到干燥架上,将传热软管插入瓶内距瓶底约150mm处,并与输气管相连。4.设定自动温控器上的温度,一般控制在70~80℃即可。每干燥一批气瓶不少于20min。5.从干燥架上卸下气瓶后,用内窥镜从瓶口检查瓶内干燥情况,如已彻底干燥,便可装配瓶阀。6.对有特殊用途的气瓶还需进一步进行相应的干燥处理。

热搜关键词:山西七氟丙烷钢瓶检测,山西IG541钢瓶检测,山西高压二氧化碳钢瓶检测,山西消防检测,消防维保,报警主机维修,报警系统维护,太原气体充装,消防维保。

【太原成安消防设备】和您分享关于消防维保的知识:配电室IG541气体充装

气体钢瓶外出检测充气阶段是保护区的危险期,这段危险期内,消防钢瓶检测期间安全措施:

1、保护区配备足够的干粉灭火器(特殊场所配备特殊灭火器);

2、清理保护区易点燃物品;

3、断绝保护区易产生火源通道;

4、采取24小时不间断人员巡视;

5、保障通讯设备正常,及时向外界求救(消防中队)。