【太原成安消防设备】和您分享关于灭火系统的相关知识:控制中心气体灭火系统价格

高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境温度有关。因此,容器必须能够承受高预期温度所产生的压力。储存容器中的压力还受二氧化碳灭火剂充装密度的影响。因此,在很高的储存温度下的充装密度要注意控制,充装密度过大,会在环境温度升高时因液体膨胀造成保护膜片破碎而自动释放灭火剂。低压系统储存容器内二氧化碳灭火剂温度利用保温和制冷手段被控制在-18℃~-20℃之间。典型的低压储存装置是压力容器外包一个密封的金属壳,壳内有隔热材料,在储存容器一端安装一个标准的制冷装置,它的冷却蛇管装于储存容器内。

热搜关键词: 太原厨房灭火系统山西灭火系统厂家,太原厨房灭火,山西仓库灭火系统,太原灭火系统厂家,

【太原成安消防设备】和您分享关于灭火系统的相关知识:控制中心气体灭火系统价格

七氟丙烷灭火剂容器的工作压力不应小于2.5MPa。容器超压安全阀、主控制阀、选择阀、信号反馈装置和分流管的标称压力不得小于2.5MPa。储存装置:灭火剂储存容器由相关锅炉压力容器安全监察机构认可的单位和人员按照标准设计、制造、检验和验收。灭火剂贮存容器应当设置安全阀,安全阀的选择和设置应当符合标准的规定。

热搜关键词: 太原厨房灭火系统山西灭火系统厂家,太原厨房灭火,山西仓库灭火系统,太原灭火系统厂家,

【太原成安消防设备】和您分享关于灭火系统的相关知识:控制中心气体灭火系统价格

灭火浸渍时间1)七氟丙烷灭火系统灭火浸渍时间应符合下列规定:木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min。通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min。其它固体表面火灾,宜采用10min。气体和液体火灾,不应小于1min。2)IG541混合气体灭火系统灭火浸渍时间应符合下列规定:木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min。通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,宜采用10min。其它固体表面火灾,宜采用10min。3)热气溶胶预制灭火系统灭火浸渍时间应符合下列规定:木材、纸张、织物等固体表面火灾,应采用20min。通讯机房、电子计算机房等防护区火灾及其他固体表面火灾,应采用10min。