晋中配电室气体灭火系统欢迎来电「多图」

楼主:成安消防设备  时间:2020-01-23 22:00:25
冲榜 守护 脱水 打赏 看楼主 设置

热搜关键词: 太原厨房灭火系统山西灭火系统厂家,太原厨房灭火,山西仓库灭火系统,太原灭火系统厂家,

【太原成安消防设备】和您分享关于灭火系统的相关知识:配电室气体灭火系统

高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境温度有关。因此,容器必须能够承受高预期温度所产生的压力。储存容器中的压力还受二氧化碳灭火剂充装密度的影响。因此,在很高的储存温度下的充装密度要注意控制,充装密度过大,会在环境温度升高时因液体膨胀造成保护膜片破碎而自动释放灭火剂。低压系统储存容器内二氧化碳灭火剂温度利用保温和制冷手段被控制在-18℃~-20℃之间。典型的低压储存装置是压力容器外包一个密封的金属壳,壳内有隔热材料,在储存容器一端安装一个标准的制冷装置,它的冷却蛇管装于储存容器内。

热搜关键词: 太原厨房灭火系统山西灭火系统厂家,太原厨房灭火,山西仓库灭火系统,太原灭火系统厂家,

【太原成安消防设备】和您分享关于灭火系统的相关知识:配电室气体灭火系统

七氟丙烷灭火剂的灭火原理与哈龙灭火剂类似,属于化学灭火,有较好的灭火效率。其灭火效率相当于哈龙灭火剂的二分之一,但是由于该灭火剂本身含有卤元素,在空气中存在时间约为15—20年,同时在火灾现场产生大量的气体,经与气态水结合,是一种腐蚀性很强的酸,对皮肤、纸张、玻璃、精密仪器有强烈的酸腐作用。

热搜关键词: 太原厨房灭火系统山西灭火系统厂家,太原厨房灭火,山西仓库灭火系统,太原灭火系统厂家,

【太原成安消防设备】和您分享关于灭火系统的相关知识:配电室气体灭火系统

气体灭火系统设计注意事项:1)气体灭火系统防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。2)防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。3)灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不小于每小时5次。4)经过有危险和变(电)配电场所的系统管网,以及布设在以上场所的金属箱体等,应设防静电接地。5)管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。6)灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。