玻璃幕墙工程施工条件的要求

说到玻璃幕墙,相信大家都不陌生,它已经是我们建筑工程中的重要组成部分了。在幕墙施工前我们需要对施工的条件进行检查和确认,这样才能够更好的保证施工的质量和安全性,那么在幕墙施工时都需要具备哪些条件呢,下面我们来一起详细的了解一下,这样可以确保我们进行更安全的施工。首先,将玻璃全1面喷上清洁剂,再贴上保鲜膜,使凝固的油渍软化,过十分钟后,撕去保鲜膜,再以湿布擦拭即可。

一、当建筑的主体结构完工时,需要检查一下施工是否符合规范,然后可以清理现场,在二次装修之间进行玻璃幕墙的安装。

二、如果有对幕墙施工有污染的情况,那么要尽量在幕墙施工前完成,否则会影响幕墙施工的效果。

三、幕墙施工中的吊篮等垂直的运输设备要安装好,而且需要验收合格后才能使用。

四、对脚手架等操作平台也要验收后才能使用,同时要检查一下施工过程中的材料和构件是否符合标准和设计要求。

在玻璃幕墙施工前需要对各方面的条件进行全1面的验收和检查,这样才能确保工程安全顺利的进行,从而完成更好的施工质量,这样才有利于日后的使用安全,从而发挥更好的作用。

无防雷系统

1、原因分析

1)在进行玻璃幕墙设计时,根本没有考虑防雷系统,使这部分被遗漏,从而严重影响了幕墙的使用安全度。

2)有些施工人员不熟悉防雷系统的安装规定,无法进行防雷系统的施工,从而造成不安装或安装不合格。

2、处理方法

1)对玻璃墙没有设置防雷设施的工程,必须补装避雷针,并与主体结构防雷系统相连接,一般每隔三层设一道,使防雷系统形成幕墙自身体系。

2)认真检查安装的防雷系统,包括其用料的规格、接头、避雷引下线、接地装置等,其接地电阻不得大于10Ω。

3、预防措施

1)在进行玻璃幕墙设计时要有防雷系统的设计方案,施工中要有防雷系统的施工图纸,以便工人按图施工。

2)玻璃幕墙应每隔三层设置扁铁或圆钢防雷环,防雷环与主体结构防雷系统相连接,使玻璃幕墙防雷系统构成本身体系。

3)对防雷环,避雷线、引下线、接地装置等的用料,都必需契合设计请求和防雷标准请求。

特种玻璃

(1)中空玻璃。由两片或多片平板玻璃沿周边隔开,并用高强度气密性胶黏剂将其与密封条粘接密封而成,玻璃之间充有干燥空气或惰性气体。

1)分类。按原片性能分为普通中空玻璃、吸热中空玻璃、钢化中空玻璃、夹层中空玻璃、热反射中空玻璃等。

2)特性。具有良好的保温绝热性能,防结雾性能好,隔声性能好,可使噪声下降30~40 dB。中空玻璃不能切割,可按技术要求的尺寸向厂家定制,或者按照厂家的产品规格进行选择。

3)应用。多用于房屋门窗、车船门窗、建筑幕墙以及需要采暖保温、防止