{济柴190}系列柴油发电机组常见{故障}及{排除方法}{济柴190}系列{柴油发电机组}常见{故障排除}方法{济柴190}系列{柴油发电机组}常见{故障排除}方法{济柴190}系列柴油发电机组常见{故障}及{排除方法}

     济南瓦特机电设备有限公司专注于{济柴190}系列柴油机及发电机组的生产、销售、维修保养业务,技术精湛、服务好,欢迎新老客户来电咨询。以下来谈谈{济柴190}系列柴油发电机组常见{故障}及{排除方法}:

控制屏部分---主开关合不上闸

故障原因                                                                                 排除方法

1、外电路短路                                                                       1、消除短路点

2、合闸电磁铁接线开路或线圈烧坏                                            2、检查接线或更换电磁铁线圈

3、主开关控制箱故障或合闸按钮接线脱落(DWX15型主开关)       3、检查接线或检修控制箱

4、油压低传感器损坏,触点断不开                                            4、更换传感器

5、主开关机械故障                                                                 5、修理故障点

6、储能不到位(DW15型主开关)                                            6、检查主开关内的储能限位开关

7、失压线圈接线开路或烧坏                                                     7、检查失压线圈接线或更换

8、主开关控制回路熔断器熔断                                                  8、更换同规格熔断器同时检查是否有短路点

9、负载过重活相序接错,出现逆功率                                         9、减少负载或检查相序

{济柴190}系列{柴油发电机组}常见{故障排除}方法

     济南瓦特机电设备有限公司专注于{济柴190}系列柴油机及发电机组的研发、生产、销售、维修保养业务,技术精湛、服务好,欢迎新老客户来电咨询。今天我们来讲解{济柴190}系列{柴油发电机组}常见{故障排除}方法:

自动化机组控制屏部分---机组自起动后不能自动合闸

故障原因                                                                      排除方法

1、转速信号装置没有发出信号                                   1、检查转速信号装置接线,调整基准电压,如已损坏应更换

2、转速定点电位器不在额定转速位置                          2、开机将机组转速定点电位器调至额定转速

3、合闸继电器损坏                                                  3、更换合闸继电器

4、合闸回路熔断器损坏                                            4、更换合闸回路熔断器

{济柴190}系列{柴油发电机组}常见{故障排除}方法

    济南瓦特专注于{济柴190}系列柴油机及发电机组的研发、生产、销售、维修保养等业务,公司高薪聘请国内知名专家担任技术骨干,技术精湛、服务好,济南瓦特用心做好每一个细节,欢迎新老客户来电咨询。停车前至少空转5分钟,以免因机件过热造成浮动套和涡轮轴咬死现象。今天来讲解{济柴190}系列{柴油发电机组}常见{故障排除}方法:

自动化机组控制屏部分---主电网恢复供电后,发电机控制屏掉闸,系统控制屏不能自动合闸

                   故障原因                                                                                 排除方法

1、系统控制屏合闸回路故障(带有储能功能的主开关储能不到位)          1、检查合闸回路,找出储能不到位的原因并排除

2、发电机控制屏主开关辅助触点(接系统合闸回路的触点)没有闭合       2、更换发电机主开关常闭触点

充电机部分

              故障现象                                               故障原因                                          排除方法

1、电源指示灯不亮,且无直流电输出            1、充电机输入侧电源熔断器损坏                 1、更换熔断器

2、电源指示灯虽亮,但无直流电输出            2、充电机输出侧直流熔断器烧坏                 2、更换熔断器

0打赏

3 点赞

主帖获得的天涯分: 67.02
楼主发言:136次 发图:0张 |
朋友图片表情草稿箱

您还可以保存份草稿

帮助
    草稿箱介绍:
    ·每个草稿箱可保存50份草稿
    ·草稿需要手动保存
    ·审核不通过的帖子也会打回到草稿箱中
    ·草稿只保存标题和正文(专辑、投票等内容不做保存)
    ·草稿箱如果存满请手动删除

    希望小小的功能能给您带来一些些帮助

    ——致力关心网友的涯叔

    请遵守天涯社区公约言论规则,不得违反国家法律法规

    点赞列表

    x
    共有人点赞

      本楼点赞抽钻记录

      x

      埋了

      人抽中

        收藏本帖 搬砖回复 回到顶部
        最新红包
          码字不容易,亲,赏点给些动力吧!