箱式变压器供应承诺守信-鑫川电

楼主:鑫川电  时间:2020-01-17 11:33:54
冲榜 守护 脱水 打赏 看楼主 设置
干式变压器厂家_干式变压器价格干式变压器为什么会局放?干式变压器的保养方法干式变压器厂家_干式变压器价格

干式变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。干式变压器冷却方式有自然空气冷却(AN)与强迫空气冷却(PF)两种。干式变压器结构类型有固定绝缘包封(SCB型)和不包封绕组结构两种。从高低压绕组的相对位置看有同心与交迭式两种。同心式结构简单,制造方便,大部分干式变压器釆用这种结构。交迭式主要用于特种变压器制造。

鑫川电机电设备公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进,检测设备完善。具有健全、完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发地埋式箱式变电站、环网柜等产品,成功地实现了产品升级换代。获得十余项产品技术专业证书。

干式变压器为什么会局放?

1、绝缘结构设计:如果绝缘结构设计不合理,局部放电量肯定大。

2、绝缘材料质量:如果不是符合要求的伪质材料,局部放电量肯定大。

3、浇注工艺水平:如果浇注工艺不良,比如有气泡等,局部放电量肯定大。

4、装配工艺水平:如果前面一切正常,装配得不好,也会引起局放量增大。

5、器身整体受潮:也会影响局放量。

成都鑫川电公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。总部位于成都郫县。工艺技术先进,检测设备完善。具有健全、完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发地埋式箱式变电站、环网柜等产品,成功地实现了产品升级换代。产品大量应用于发电厂、变电站、工矿企事业、市政基础建设及房地产开发等领域,以优异的品质、遍布全国、远销海外,得到了众多用户的一致好评。

干式变压器的保养方法

      干式变压器的保养方法:

1、投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。

2、断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充分放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。

3、干式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳、垫片、瓷套管有无分裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无变形现象,有分裂的应进行更换。

4、检查母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。

5、检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重的应更换。

6、紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。

7、清洁变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风系统是否良好。

8、断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比较,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不合格应及时上报处理。

9、再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电。

10、检查变压室及变压器有无遗留工具,撤离现场。

11、接上低压侧断路器控制电源操作保险,重新挂上“禁止合闸”标志牌,防止向变压器反送电。

12、断开高压侧接地开关,再次检查变压器现场及低压侧的控制线,无误后,合上变压器高压侧断路器,让变压器试运行取下高压侧标志牌。

主帖获得的天涯分: 73.68
楼主发言:251次 发图:0张 |
朋友图片表情草稿箱

您还可以保存份草稿

帮助
    草稿箱介绍:
    ·每个草稿箱可保存50份草稿
    ·草稿需要手动保存
    ·审核不通过的帖子也会打回到草稿箱中
    ·草稿只保存标题和正文(专辑、投票等内容不做保存)
    ·草稿箱如果存满请手动删除

    希望小小的功能能给您带来一些些帮助

    ——致力关心网友的涯叔

    请遵守天涯社区公约言论规则,不得违反国家法律法规

    点赞列表

    x
    共有人点赞

      本楼点赞抽钻记录

      x

      埋了

      人抽中

        收藏本帖 搬砖回复 回到顶部
        最新红包
          码字不容易,亲,赏点给些动力吧!