会议工程管线和吊挂件的预埋通常都安装在没有装饰的地面、墙面中或灯栅架上,需在项目立项后开始。预埋应注意:

预埋管线的出口要协同装饰部门处理,以免影响装饰的美观。会议工程

固定件预埋位置和吊装强度要得到建筑技术人员的确认,以保证安全性。会议工程

埋设在水泥结构里的锭线要选择质量好的钢管,口径按照所穿的线缆多少来决定。会议工程

会议工程

机柜和操作台一般位于控制室内,控制室会议系统的中心,是安装工程的关键进度控制点。

控制室的施工要点:

地板应具有较好的绝缘性能和防潮性能,以木地板为佳。地板的设计应考虑设备荷重及避免行走时地板出声和产生振动。会议工程

会议系统的控制室和灯控室不宜设在同一台侧的上下层。可控硅的电线管和话筒电缆管不能靠近和平行布置,两种管线应相距1.5m以上。会议工程

控制室内敷线地沟的深度约8 cm,宽度应大于 20cm,内置铁皮以防鼠、防潮及便于接地,同时应装活动盖板。会议工程

会议工程控制室内应备有空调与通风系统,保证设备的通风、散热。

机柜为标准的19英寸机柜,根据所装设备的多少,可以选择不同的高度。会议工程

机柜内设备的安装顺序一般按信号流程的原则,自上而下排列。即信号源、声音处理设备在上,功率放大器在下。便于逐级调整、检查,有利设备的通风散热,同时重的设备(功率放大器)在zui下面,使整个机架的zhong心在下面,稳定性好。会议工程

机柜内应配置风扇以保证散热通风。会议工程