什么原因导致厨房排烟管道设计不合理?通风管道的种类不锈钢风管市场的发展动态什么原因导致厨房排烟管道设计不合理?

厨房排烟管道安装的设计和安装不合理,往往会造成厨房排烟不通畅,直接影响油烟净化器的使用,其主要原因有以下几种:

一、主排烟管道通风面积不够

根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s,否则在运行一个时期以后很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。

二、管道截面积变小

排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小,截面上阻力增加,造成气流不通畅。

三、排管道使用后积聚物堆积

排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时,排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面,在使用一段时间后,由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中,直接影响排烟通畅。

四、低层排烟不顺畅

不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出,离出口近的楼层厨房排烟效果较好,而较低楼层的厨房排烟不通畅。

以上就是排烟管道设计不合理的几点原因。

关键词:排烟管道安装

正久通风设备有限公司——常州白铁工程加工,常州工厂排烟,常州通风管道加工

常州正久暖通设备工程有限公司专业从事通风管道加工,共板生产加工,不锈钢风管生产,满焊风管加工,螺旋风管等工程,我公司主要服务地区有常州,天宁区,钟楼区,新北区,武进区,金坛区,溧阳市等地,公司做这块已经十年之久,拥有丰富的经验,本着诚信做事,诚实做事的原则。期待友好的合作!这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道,螺旋风管就最适用,一般情况下使用镀锌铁管,有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管。

通风管道的种类

  通风管是用于空气输送和分布的管道系统。据统计,我们平常见的通风管道有这几种类别:

   风管按截面形状可以分成圆形风管、矩形风管,扁圆风管这几种。其中应用以矩形风管为主,圆形风管制作较为复杂但是阻力小,高度尺寸大。

   按材质分类,可分为金属风管、复合风管,索斯风管等。

   其中金属风管就是用各种金属材料制作的风管,常用的包括镀锌铁皮风管和不锈钢等。

   复合风管由各种无机材料复合而成,按组成不同分为多种,但是多为轻质、多孔,热阻大的材料。

   而索斯风管则是一种新型材料风管,材质为纤维织物,有特种化纤织成,能均匀送风的柔性空气分布系统。索斯风管是替代风管、风阀,散流器和绝热材料等的一种送出风末端系统,在中国,又把索斯风管叫做布袋风管等熟称。无法兰连接主要用于边长较小的风管,有C形插条连接和S形插条连接。它具有送风均匀舒适、防凝露、健康环保、安装便捷和易清洗等优点。

   关键词:常州铁皮风管,共板生产加工,不锈钢风管生产,满焊风管加工,螺旋风管等工程

通风管道支吊架的间距过大,会造成风管变形,影响感官效果;如果胀锚螺栓使用不当,分管的重量超过吊点的承载力甚至会造成风管坠落,出现施工安全隐患。

措施:

(1)风管支吊架的间距:按规范要求角钢法兰风管水平安装,直径或大边尺寸小于400mm,间距不大于4mm;大于或等于400mm,间距不应大于3mm。风管垂直安装,间距不应大于4m,但每根立管的固定件不应小于2个。户外保温风管支吊架的间距应按设计要求。通风管道是工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或复合管道,是为了使空气流通,降低有害气体浓度的一种市政基础设施。螺旋风管的支吊架间距可为一般水平风管支吊架间距的1.25倍。组合法兰风管的间距为2~3M。特殊风管,如无机玻璃钢风管、防火风管等其支吊架的间距可适量减少,或采用一般风管的0.7倍;

(2)根据吊点采用铆固螺栓直径的大小,正确使用钻头和控制钻孔深度,确保胀锚螺栓的钻孔直径。

所以说,通风管道支、吊架的安装应符合一定的标准。

关键词:通风管道

不锈钢风管市场的发展动态

  不锈钢风管市场上按材质一般分为三类:镀锌不锈钢风管、不锈钢不锈钢风管以及复合不锈钢风管。其中,不锈钢风管质量较好,适用性好,但价格高。目前市场上运用广的不锈钢风管是镀锌板的。镀锌板不锈钢风管,基本是不锈钢不锈钢风管的特性,但是价格相对只有不锈钢风管的三分之二。复合不锈钢风管一般应用在外界环境较为普通,对风管要求不太高的场所。由于铁皮会有化学反应,造成腐蚀、生锈。4、保证风管的干净整洁安装人员应穿戴清洁工作服、手套和工作鞋等。而锌在干燥的空气中不发生变化。在潮湿的空气中,锌表面会生成致密的碱式碳酸锌膜。不锈钢风管主要是在风管铁皮上镀上一层锌,对铁皮起到保护的作用。锌镀层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后,能提高其防护性和装饰性。

 通风管道可以说是无处不在,无论是我们的工作场所仍是一些公共建筑内,都装置有通风管道。在通风管道装置前,首要要根据详细的建筑结构来进行有对于 性的规划,规划的详细与否和合理与否,直接影响通风管道装置的难度和质量。

      在穿越密闭的墙洞或楼板时,应加一段金属短管或加一段金属管外套,以避免风管直接与密闭墙洞体、孔洞触摸,易被损坏或受挤压变形。与电加热器、防火阀衔接的风管要求选用不燃资料,是避免高温导致火灾或火灾发作时火焰跳过防火阀而形成更大的损失。

      风管加工是将法兰的槽口套插在风管管板的端头,用胶粘剂粘接。假如其间没有过盈量,槽口和风管端面刺进时会有必定的空隙,使其无法粘为一体。

      我们需求留意的是以下这几点:

      1、通风管道在运输进程应有避免损伤风管的保护措施。

      2、榫接风管的衔接在榫口处涂胶粘剂,是为增强接头处的强度。

      3、当风管选用地上预拼装后架空装置时,限制预拼装的长度是为了遮免风管因自重发生的曲折而损坏构件接口。

      4、玻璃纤维复合板风管端口为切开面时,在装配法兰衔接件前应将管端切断面用胶带或胶液进行封堵,才能避免玻璃纤维外露和飞散。

      5、法兰衔接的玻璃纤维复合板风管笔直装置的支持件制造与装置的办法。

0打赏

3 点赞

主帖获得的天涯分: 55.85
楼主发言:718次 发图:0张 |
朋友图片表情草稿箱

您还可以保存份草稿

帮助
    草稿箱介绍:
    ·每个草稿箱可保存50份草稿
    ·草稿需要手动保存
    ·审核不通过的帖子也会打回到草稿箱中
    ·草稿只保存标题和正文(专辑、投票等内容不做保存)
    ·草稿箱如果存满请手动删除

    希望小小的功能能给您带来一些些帮助

    ——致力关心网友的涯叔

    请遵守天涯社区公约言论规则,不得违反国家法律法规

    点赞列表

    x
    共有人点赞

      本楼点赞抽钻记录

      x

      埋了

      人抽中

        收藏本帖 搬砖回复 回到顶部
        最新红包
          码字不容易,亲,赏点给些动力吧!