配电箱调试电话可量尺定做-继飞机电

楼主:继飞机电  时间:2020-02-17 10:57:19
冲榜 守护 脱水 打赏 看楼主 设置
PLC柜内部布线、接线、布线五个雷区{配电柜}{PLC控制柜}{直流电源柜}{控制柜}{启动柜}{变频柜}{自动化控制柜}{电气控制柜}新型综合配电柜(JP柜)解析{配电柜}{PLC控股之规}{直流电源柜}{启动柜}{变频柜}{自动化控制柜}{电气控制柜}{控制柜}高压开关柜容易出问题的几个元器件{配电柜}{PLC控制柜}{直流电源柜}{控制柜}{启动柜}{变频柜}{自动化控制柜}{电气控制柜}PLC柜内部布线、接线、布线五个雷区{配电柜}{PLC控制柜}{直流电源柜}{控制柜}{启动柜}{变频柜}{自动化控制柜}{电气控制柜}

1、注意电源安装

PLC系统的电源有两类:外部电源和内部电源。

外部电源是用来驱动PLC输出设备(负载)和提供输入信号的,又称用户电源,同一台PLC的外部电源可能有多规格。外部电源的容量与性能由输出设备和PLC的输入电路决定。由于PLC的I/O电路都具有滤波、隔离功能,所以外部电源对PLC性能影响不大。大体来看,国产开关柜具有价格低、性能可靠、售后服务方便的优点,但同时又有相对体积较大,需占用空间多的劣势。因此,对外部电源的要求不高。

内部电源是PLC的工作电源,即PLC内部电路的工作电源。它的性能好坏直接影响到PLC的可靠性。因此,为了保证PLC的正常工作,对内部电源有较高的要求。一般PLC的内部电源都采用开关式稳压电源或原边带低通滤波器的稳压电源。

在干扰较强或可靠性要求较高的场合,应该用带屏蔽层的隔离变压器,对PLC系统供电。还可以在隔离变压器二次侧串接LC滤波电路。同时,在安装时还应注意以下问题:

(1)隔离变压器与PLC和I/O电源之间采用双绞线连接,以控制串模干扰;

(2)系统的动力线应足够粗,以降低大容量设备起动时引起的线路压降;

(3)PLC输入电路用外接直流电源时,采用稳压电源,以保证正确的输入信号,否则可能使PLC接收到错误的信号。

2、远离强干扰源

(1)动力线、控制线以及PLC的电源线和I/O线应分别配线,隔离变压器与PLC和I/O之间应采用双胶线连接。将PLC的IO线和大功率线分开走线,如必须在同一线槽内,分开捆扎交流线、直流线,若条件允许,分槽走线,这不仅能使其有尽可能大的空间距离,并能将干扰降到限度。开关柜外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。

(2)PLC应远离强干扰源如电焊机、大功率硅整流装置和大型动力设备,不能与高压电器安装在同一个开关柜内。在柜内PLC应远离动力线(二者之间距离应大于200mm)。与PLC装在同一个柜子内的电感性负载,如功率较大的继电器、接触器的线圈,应并联RC消弧电路。低压开关柜的型号有很多种,选择性主要还是决定于具体项目,具体的供电方案,这些一般都是由设计院设计完就选定好了,也可以请设备生产厂商进行大致方案设计,然后选择用什么型号开关柜。

(3)交流输出线和直流输出线不要用同一根电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。

3、I/O端接线要求

(1)PLC的输入与输出分开走线,开关量与模拟量也要分开敷设。模拟量信号的传送应采用屏蔽线,屏蔽层应一端或两端接地,接地电阻应小于屏蔽层电阻的1/10。

(2)输入接线

● 输入接线一般不要太长。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些。

● 输入/输出线不能用同一根电缆,输入/输出线要分开。

● 尽可能采用常开触点形式连接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅读。

(3)输出连接

● 输出端接线分为独立输出和公共输出。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压。但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。

● 由于PLC的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板。

● 采用继电器输出时,所承受的电感性负载的大小,会影响到继电器的使用寿命,因此,使用电感性负载时应合理选择,或加隔离继电器。

● PLC的输出负载可能产生干扰,因此要采取措施加以控制,如直流输出的续流管保护,交流输出的阻容吸收电路,晶体管及双向晶闸管输出的旁路电阻保护。

4、选择正确的接地点

良好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。接地的目的通常有两个,其一为了安全,其二是为了抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制match系统抗电磁干扰的重要措施之一。

PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端A、B都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态如雷击时,地线电流将更大。2)额定短时耐受电流:由生产厂家给出的,成套设备中某条电流在国家标准GB725。

此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内又会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC内逻辑电路和模拟电路的正常工作。PLC工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC的逻辑运算和数据存贮,造成数据混乱、程序跑飞或死机。低压开关柜分很多种,比如常见的有GGD,GCK,GCS,MNS,等等。模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。

● 安全地或电源接地

将电源线接地端和柜体连线接地为安全接地。如电源漏电或柜体带电,可从安全接地导入地下,不会对人造成伤害。

● 系统接地

PLC控制器为了与所控的各个设备同电位而接地,叫系统接地。接地电阻值不得大于4Ω,一般需将PLC设备系统地和控制柜内开关电源负端接在一起,作为控制系统地。

● 信号与屏蔽接地

一般要求信号线必须要有的参考地,屏蔽电缆遇到有可能产生传导干扰的场合,也要在就地或者控制室接地,防止形成“地环路”。信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式。信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地;多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏蔽电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理,选择适当的接地处单点接点。

5、对变频器干扰抑制

变频器的干扰处理一般有下面几种方式:

加隔离变压器,主要是针对来自电源的传导干扰,可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前。使用滤波器,滤波器具有较强的抗干扰能力,还具有防止将设备本身的干扰传导给电源,有些还兼有尖峰电压吸收功能。

使用输出电抗器,在变频器到电动机之间增加交流电抗器主要是减少变频器输出在能量传输过程中线路产生电磁辐射,影响其它设备正常工作。

新型综合配电柜(JP柜)解析{配电柜}{PLC控股之规}{直流电源柜}{启动柜}{变频柜}{自动化控制柜}{电气控制柜}{控制柜}

一、JP柜简述

JP型低压配电无功补偿综合柜是一种本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型户外配电无功补偿综合柜。适用于城网、农网改造、工矿企业、路灯照明、住宅小区等交流50Hz、额定电压380V的配电系统中,具有电能分配、控制、保护、无功补偿、电能计量等多功能的新型户外综合配电箱。目前国内常用的低压配电柜大致可分为两种:一种是合资低压配电柜,其代表有施耐德,西门子,ABB低压配电柜等。

JP系列户外配电无功补偿综合柜适用于0.4kV电压等级的电能分配、计量、保护和无功功率自动补偿。

二、JP柜技术参数

1、额定电压:400V

2、额定频率:50Hz或60Hz

3、配用变压器容量分别为: 10、20、30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630(kVA )

4、电容分组:一般分2、3、4、5级,如用户有特殊要求,按用户要求配置。

5、馈电回路:一般分2路,每路按所配变压器总容量的80%~100%配置,如用户有特殊要求,按用户要求。

6、补偿方式:三相补偿和单相补偿相结合;补偿容量:420kvar~50kvar

7、控制物理量:无功功率或无功电流

8、最快响应时间:≤20ms

9、柜体高度:2000mm、 2200mm;宽度:600、800、1000、1200mm;厚度:600、800、1000mm;

10、防护等级室内不低于:IP30,室外不低于IP65。

三、主要性能

1、响应及时迅速,补偿效果好,工作可靠,也可根据用户需求加入漏电保护器。

2、保护功能:过压、过载、欠压、欠流、短路、缺相、零序超限等功能

3、自动运行功能:停电推出、送电后延迟10s自动恢复

4、可提高电网功率因数达到0.95以上

5、JP柜室外安装示意图

四、安装调试

1、安装前检查

  检查设备是否完好无损,随机资料及配件是否齐全,如发现问题应及时与厂家联系。

2、安装接线

1)产品安装与变压器台架下方或侧边,配电箱固定件由用户自备。

2)产品的安装参照安装示意图,见下图,进出线采用电缆或穿管绝缘导线与变压器或低压馈电架空线连接。

3、通电前的检查与实验

  产品安装完毕后,投入运行前需进行如下项目的检查与实验。

1)检查箱体内是否干燥、清洁。

2)电器元件的操作机构是否灵活,不应有卡涩或操作力过大现象。

3)主要电器元件的通断是否可靠、准确,辅助接点的通断是否可靠准确。

4)仪表指示与互感器的变比及极性是否正确。

5)母线连接是否良好,其绝缘支撑件、安装件及附件是否牢固可靠。

6)用500伏兆欧表测量绝缘电阻不得低于10兆欧,浏览量时应断开电子设备、电容器及消耗电流的器件如线圈。

4、通电调试

1)电能表调试

●馈电主回路通以额定电压和一路负载,电能表应能运转正常。

●馈电主回路施加额定电压,断开全部负载电能表转动不应超过1圈。

2)无功功率自动补偿控制器的调试

   控制器出厂里投入、切除门限,延迟时间,过压门限,已按有关标准整定,如需重新整定,请按照无功功率自动补偿控制器的使用说明进行调整。

五、使用与维护注意事项

1)必须由合格的电气人员进行该产品的操作、维护和检修。

2)维修时要先断开电源,待补偿电容器放电完毕后再进行维修。

3)电缆进出处应采用可靠密封措施,确保运行安全。

4)断路器应定期进行维修。

5)如综合配电箱主开关选用刀开关,则必须在无负荷情况下,分合刀开关,以确保人身安全。

6)如用户选用带有无功补偿装置的综合配电箱,则产品中的无功功率自动补偿控制器,应严格按照使用说明书操作、检验。

六、JP柜应用配置表(仅供参考)

配无功功率分相补偿控制器(带通讯)30-315KVA农网JP柜主要元件配置表

配监测仪 ;125-315KVA农网JP柜主要元件配置表

高压开关柜容易出问题的几个元器件{配电柜}{PLC控制柜}{直流电源柜}{控制柜}{启动柜}{变频柜}{自动化控制柜}{电气控制柜}

高压开关柜在电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压柜的组成主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。

高压开关柜的组成及元器件

开关柜的组成:

开关柜应满足GB3906-1991《3-35 kV交流金属封闭开关设备》标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。

柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。

1、柜体的材料:

1)冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);

2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜);

3)不锈钢板(不导磁性);

4)铝板(不导磁性);

2、柜体的功能单元:

1)主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构);

2)断路器室;

3)电缆室;

4)继电器和仪表室;

5)柜顶小母线室;

6)二次端子室。

高压开关结构图

高压开关柜内电器元件

1、柜内常用一次电器元件(主回路设备)常见的有如下设备:

电流互感器简称CT【如:LZZBJ9-10】;

电压互感器简称PT【如:JDZJ-10】;

接地开关【如:JN15-12】;

避雷器(阻容吸收器)【如:HY5WS单相型;TBP、JBP组合型】;

隔离开关【如:GN19-12、GN30-12、GN25-12】;

高压断路器【如:少油型(S)、真空型(Z)、SF6型(L)】;

高压接触器【如: JCZ3-10D/400A型】;

高压熔断器【如:RN2-12、XRNP-12、RN1-12】;

变压器【如:SC(L)系列干变、 S系列油变】;

高压带电显示器【GSN-10Q型】;

绝缘件【如:穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热缩(冷缩)护套】;

主母线和分支母线高压电抗器【如串联型:CKSC和起动电机型:QKSG】;

负荷开关【如:FN26-12(L)、FN16-12(Z)】;

高压单相并联电容器【如:BFF12-30-1】 等等。

2、柜内常用的主要二次元件(又称二次设备或辅助设备,是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备),常见的有如下设备:继电器,电度表,电流表,电压表,功率表,功率因数表,频率表,熔断器,空气开关,转换开关,信号灯,电阻,按钮,微机综合保护装置等等。安装时应从一侧开始,先将高压柜按图纸位置依次摆放在型钢基础上,可以使用叉车或者滚杠来进行,移动过程中一定要设安全员,防止事故发生。

高压开关柜容易出问题的几个元器件

通常高压开关柜出现故障,往往是其中一个或者几个元器件出现了故障。以下几个元器件是比较容易出故障的:

1、电缆

电缆故障一般都是相间短路,即使是单相短路,由于放电时间长,也会慢慢演变为两相或三相短路。这时候需要排查故障点,处理好故障时候才能通电,否则会烧坏更多的设备。

2、电压互感器

电压互感器故障通常导致的结果是一次侧熔丝熔断,电压互感器内部发生匝间、层间、相间及一相接地都有可能导致一次侧熔丝熔断。电压互感器二次侧故障时,如果二次侧熔丝选配过大,也容易导致一次侧熔断器烧坏。10kv电源一相接地,另外两相的对地电压会增加为根号三倍,从而导致电流变大,也会烧坏熔丝。1检查高压柜进场之前应对电气室进行检查,常有的检查项目包括:屋顶、楼板是否施工完毕,是否有渗漏。

3、电流互感器

电流互感器的故障通常是铁芯过热,严重时容易炸裂互感器。电流互感器运行中如果出现过负荷、二次开路或绝缘损坏引发放电,都会造成声音异响,这时候需要分析原因,采取相应措施解决故障。

4、避雷器

避雷器作为保护开关设备的主要元器件要定期检修,通常避雷器故障有磁绝缘损坏或者直接爆,避雷器一旦出现故障要及时更换。

0打赏

3 点赞

主帖获得的天涯分: 99.97
楼主发言:279次 发图:0张 |
朋友图片表情草稿箱

您还可以保存份草稿

帮助
    草稿箱介绍:
    ·每个草稿箱可保存50份草稿
    ·草稿需要手动保存
    ·审核不通过的帖子也会打回到草稿箱中
    ·草稿只保存标题和正文(专辑、投票等内容不做保存)
    ·草稿箱如果存满请手动删除

    希望小小的功能能给您带来一些些帮助

    ——致力关心网友的涯叔

    请遵守天涯社区公约言论规则,不得违反国家法律法规

    点赞列表

    x
    共有人点赞

      本楼点赞抽钻记录

      x

      埋了

      人抽中

        收藏本帖 搬砖回复 回到顶部
        最新红包